维修电工操作不当的检讨书范文
第一篇:维修电工操作不当的检讨书
尊敬的单位领导:
由于我的操作不当给予公司变压线路造成短路,以至于近500米的线路烧坏,给公司造成了8万元的经济损失。
回顾错误,我真的感到万分心痛。此次错误充分暴露出我工作方面存在马虎、粗心大意、不谨慎等问题。
好范文网范文网[chazidian.com]
为了弥补我的过错,我决定向领导做出保证与悔改:首先,我愿意承担此次由于我操作不当造成损失的30%,以最大程度低弥补我的过错。其次,我就此次事情做出正式道歉,接受单位监督。最后,我要充分吸取经验教训,并且在今后工作当中谨慎小心,为公司发展贡献自己的一份力。
最后,我恳请领导不要开除我,给我一次改过自新的机会。
此致!
第二篇:维修电工操作规程
维修电工操作规程
1. 严格遵守公司各项规章制度服从领导安排按时完成日常维修任务。
2.努力学习技术熟练掌握各用电设备的结构、性能、技术特征.工作原理、电气系统原理图和各安全保护装置的作用、及时维修保养。
3.执行所管辖设备检修计划按时按量完成并填好记录表。
4.积极配合值班电工工作出现故障时无条件迅速返回机房配合工作。
5.作业前对所用工具、仪表、保护用品认真检查、调试、确保准确、安全、可靠由专人负责对设备停、送电。作业前挂“停电作业”牌并进行验电、放电、接临时对地线等项安全措施。
6.检修后电气设备、机械保护进行测试和联合试验,安全保护装置定期维修、试验和整定。确保整个保护系统灵敏可靠。
7.检修后的设备状况向操作人员交待清楚由检修、管理、使用三方共同检查验收后方可投入正常使用。
8.严格执行设备管理制度做好交接班工作。
9.交班时发生故障上班必须协同下班工作排除故障后才能离去。
10.在巡查过程中注意各部温升和有无异响、异味、异震发现不正常现象应及时进行处理处理不了的应做好记录 并及时上报上级主管。
11.做好值班室清洁工作填好工作记录表。
12. 完成领导交办的其它工作。
第三篇:维修电工安全操作规程
维修电工安全操作规程
一、作业目的
1、凡参与本工作必须经过安全技术培训考试合格发给特种作业人员操作证明,并应熟悉本规程和电气设备的检修等规程。
2、 对设备的电气系统进行保养、维护、检修,以保障设备的电传动系统、电气控制系统正常运作和满足生产工艺要求。
3、对供电、用电设施进行维护,对用电操作进行监督,以保证供电、用电系统的安全。
二.作业前准备
1、电工应基本掌握电器安全知识,包括高压、低压、直流、交流电子技术等,必须持证操作,未经培训和考试不合格者不得独立操作。
2、 熟悉车间供电系统的供电设施,知道各总开关、分开关的控制范围和线路布置。
3 、熟悉生产线上各种设备的电传动原理和生产工艺对电传动的要求,熟悉各控制屏的性能和结构,了解常见故障的检查和排除方法。 4 、熟悉生产线上各种电控设施的原理性能和电气控制对设备操作、生产工艺的影响,熟悉电控系统的结构和元件位置、维护和调整方法以及常见故障的检查和排除方法。
5 、电工操作者和检修者在工作前,应验明劳保用品和工具是否符合绝缘安全要求,严禁侥幸作业,确保有效和安全。
三、工作职责
1、应熟悉和掌握所管辖维修区域内的一切电气设备,应保持经常处于完整无损,清洁整齐正常安全运转。
2、按预修计划进度对电气设备进行预防性检修,经常检查电动机,加油清理及清除现有或将发生的故障,更换不良的电气部件等。
3、经常监督对各种电气设备的运行情况,发现不合理操作时应及时纠正,或制止操作,随时宣传电气设备运行的安全知识,保证安全用电。
4、保持工作地点和电工室的清洁,所有器具应有秩序的放置和保持完整无损,运行的设备发生故障时应尽快设法修理。
四、巡检作业
上班时应首先巡视检查责任范围内的电气设施(如果有人交班,应在巡视检查前向上班人员了解上一班的电气设施运行情况和遗留问题)巡视检查内容包括:
1、对全厂内的配电线路,高、低压配电室、电机设备及其他电力传动和照明等设备是否正常,每班应巡视检查并做记录。
2、各车间供电是否正常,如果不正常应首先恢复供电,特别要保证重要设备、主要生产线的正常供电。
3 、设备是否在正常运转,电气操作和电气控制系统是否灵活有效可靠。为了能较准确掌握电气设施情况,电气巡检人员应向操作工、机械维修工了解设备运转情况和电控系统是否满足设备、工艺、质量各方面的要求。
4 、检查供电系统是否安全,包括车间进线总开关、各分开关、各条
线路以及线路上的附属装置、用电装置、用电设施、安全设施和安全标志是否完好、有效、可靠。
5、检查传动设备时应注意电机的接线板各种制动和起动装置,电机和电器设备的运行情况,电机温度、声音等是否正常。
6、各种照明设备是否安全可靠,照明灯的电压是否合乎规定,安全变压器插座,接地是否合乎要求
7、 检查各类人员用电操作是否符合规定,发现不符合应立即纠正;上述各项检查中有发现隐患的立即采取处理措施,做到生产正常、质量符合要求、安全符合规定。
五、运行维护
1、 对全厂内的配电箱、抽屉等开关的合闸必须由本班电工进行,但属于某设备的开关可由该岗位的工人操作,但电工应对所管辖内的配电箱等各类设备经常进行安全检查。
2、禁止非电工人员修理电器设备、线路及开关或进入配电室。
3、电气设备的保护装置不得随意变动或拆除,不得更改其整定好的设计参数,必须定期做预防性检验及绝缘防护用品的预防性试验。
4、对运行中电机和转动设备进行维修时,不许在转动时进行其他工作。如必须工作应有保证安全的防护措施;对正在运行的电器设备,发生或未发生不正常现象一律不准带负荷拉隔离开关。
5、要防止各种冷却液及润滑油等浸入电气设备,注意电源线或接地线是否移动,各种安全设施是否齐全可靠,禁止在电机开关和其它电器设备附近堆放材料或杂物,更不准在开关箱内放置其他东西。
6、变电所、配电室、电器站等处,必须备用电气用消防器材,并要设专人保管,电工随时可用会用。
六、检修
1、检查、维修设备时,必须严格遵守本单位制定的有关安全规定,办理有关手续后方可操作,切断电源。
2、检修前要先切断要修的线路和设备的电源,并用试电笔进行试验证实没电后悬挂“严禁合闸”警示牌,确认无电并采取短路接地措施;确认检修完毕清理现场后,应由停电挂警告牌者取下,按程序恢复送电。
3、作业完毕应有操作工或机械维修工在场操作和观察以证实设备运转正常。如果是为了迅速恢复生产而采取临时措施,应将情况和注意事项向操作工或机械维修工说明并向班长报告以便安排处理措施。
4、离场前应再次检查以确认设施完好完全并清理作业场所;并做好记录。
5、检查、检修电器设备时,应二人搭档,相互监护。
6、检查大项目时,必须要专人负责分管停、送电、监督和指挥工作,并在工作处做好安全措施。
7、高处作业,必须办理登高作业证,必须系好安全带,安全带要求高挂低用,安全绳长度小于2m;严禁在高处抛物。登梯作业时应有专人监护。
8、一般情况下,在电器设备上工作均应停电后操作。必须带电作业时,要采取安全措施,按带电作业规程操作。
9、严格按电气设备的安装技术进行安装及维护。电线、电缆、母线等电板导接头处要拧紧,绝缘包扎好,严禁有松动或破损裸露的现象。
10、对于电气设备的裸露部位(带电体)或旋转部位设置安全防护或防护遮拦,并挂牌显示。
11、高压停电送电,必须得到有关主管方面的指令,方可按工作票制度,工作许可制度,工作监护制度,进行操作,拉闸时必须两人,操作者应听取监护者发布逐条操作命令,操作人员再背读命令无误后再操作。
12、变配电室内、外高压部分及线路,停电作业时:
(1)切断有关电源,操作手柄应上锁或挂标示牌。
(2)验电时应穿戴绝缘手套、按电压等级使用验电器,在设备两侧各相或线路各相分别验电。
(3)验明设备或线路确认无电后,即将检修设备或线路做短路接电。
(4)装设接地线,应由二人进行,先接接地端,后接导体端,拆除时顺序相反。拆、接时均应穿戴绝缘防护用品。
(5)接地线应使用截面不小于25mm2多股软裸铜线和专用线夹,严禁用缠绕的方法,进行接地和短路。
(6)设备或线路检修完毕,应全面检查无误后方可拆除临时短路接地线。
13、谨防静电危害,做好静电安全措施,雷电时,禁止带电作业。
1 4、 电工必须具备必要的电气安全救护,防火知识,掌握触电后的紧急救护法及电火灾扑救方法。
七.维修时间与维修质量
1.维修电工发现设备有故障时要及时处理,不得推托,不得交于下班。
2.维修电工接到故障通知时要第一时间赶到现场,不得推委扯皮。
3.维修设备要做到在规定时间内完成任务,不得拖延时间影响生产。
4.维修后的设备要保证质量,不得在短时间内出现同类故障。 八:注意事项
1 、保障供电、用电安全,保证电气设施的安全是电工的首要职责。维修电工应对经手修理、安装、检查的电气设施的安全性能负责。 2 、每项工作完成都应全面检查以确认电气设施安全可靠,都应清理场地确保文明生产。
3 、合理安排时间和顺序对电器设施进行下述作业:
(1 )安全保护设施(如漏电开关)的性能试验。
(2 )电柜、电器的清扫维护。
(3 )为电动机检查和添加润滑脂。
(4) 注意自身安全做好个人安全防护,带电作业和高处作业要有足够的安全措施。
(5 )掌握维修备件情况,充分利用时间准备和制作备件、修复待修件,整理拆卸回待再使用的器件、电线,并分类存放妥善保管。 (6 )清扫和整理工作间,及时清理废旧物料、整顿工具备件,保持工作间的文明整洁
第四篇:维修电工安全操作规程
电工安全操作规程
一.必须持证上岗,无证人员不得进行电工操作。
二.遵守公司的规章制度,执行安全操作制度,贯彻岗位责任制:
1.上班时间严禁脱岗、睡岗、聚岗或干与工作无关的事情;
2.不准酒后上班,更不可班中饮酒;
3.上班时穿好工作服及绝缘胶鞋,配带好电工必备的劳动保护用品;
4.正确使用电工工具和电工仪器仪表。
三.工作中坚决贯彻“安全第一,预防为主”的原则:
1实行二人工作制,一人操作,一人监护,夜班一名电工修理电器设备时,
由车间派一人监护。
2.不准带电作业,断电检修时,要挂“有人工作,不准合闸” 警示牌,防止他人误操作造成伤害。操作前用试电笔检验无电后才能进行工作,同时将不带电部分的线路作临时接地。在特殊情况下需要带电操作时,必须采取可靠的保护措施,并增加一人监护,防止触电。
3.杆上作业时,必须系好腰绳保护。
4.电线接头处或拆下的线头必须用胶布包好,防止触电或造成短路。
5.断、送电时坚持逐渐增加或减小负荷的方法:送电时先送总开关,后送分开关;断电时先断分开关,后断总开关,防止大电流造成弧光伤人或损坏电器件;
6.凡容易被人碰到的电气设备,周围应设安全罩、围栏并挂警示牌“有电止步危险”;
7.在变电所配电室,变压器室门上有高压带电设备的地方应挂上“高压。危险!”的警示牌;
8.各处运行的电气设备必须有良好的保护接地,如:电机、配电室、配电柜、变压器、变配电装置的金属外壳;
9.为了减少触电危险,规定凡工作人员经常接触的电气设备,如行灯、机床、照明灯、地下遂道照明灯等应采用36伏以下的安全电压,在金属容器内部和特别潮湿的场所工作,必须采用不高于12伏的电压;
10.为了保证雨季的安全用电,变电所房屋要做好防火、防水、防鼠和通风工作。房顶窗户要防止漏水,堵塞一切可能进水、进鼠的沟洞,进行全面安全检查;
11.安全用电除了预防触电事故和设备事故发生外,还必须注意电气装置的防火,火灾事故往往是由于线路负荷过载、绝缘不良漏电,使电路发生过热或烧毁电线产生火花而造成的;
12.移动式电动机械或手持电动式工具的外壳,必须重复接地,或加装漏电保护装置进行保护,所以使用的导线,应是绝缘的橡胶的橡塑护套软线,其绝缘电阻不小于0.5兆欧;
13.临时用电线路及设备的绝缘必须良好,如临时插座、风扇、电焊机等,不用时马上拆除;
14.采用适当的保险丝,并用保护罩保护,严禁贪图省事,改用较粗的保险丝或改用铜线;
15.严禁手持高于人体安全电压的照明设备;
16.手持电动工具必须使用漏电保护器,且使用前需按保护器试验按钮来检查
是否正常可用;
17.严禁带电移动高于人体安全电压的设备。
四.努力提高业务水平,减少维修停机量:
1.熟悉车间供电系统的供电设施,知道各总开关、分开关的控制范围和线路
布置;
2.熟悉生产线上各种设备的电传动原理和生产工艺对电传动的要求,熟悉各
控制屏的性能和结构,了解常见故障的检查和排除方法;
3.熟悉生产线上各种电控设施的原理性能和电气控制对设备操作、生产工艺的影响,熟悉电控系统的结构和元件位置、维护和调整方法以及常见故障的检查和排除方法。
4.熟悉和掌握所管辖维修区域内的一切电气设备,应保持经常处于完整无损,清洁整齐正常安全运转
五.熟练掌握应急事故的处理办法:
1.发生事故或重大设备、人身事故和发现严重事故因素时,应立即向上级报告,迅速排除;
2.发生火警时,应立即切断电源,使用四氯化碳灭火器、二氧化碳灭火器、1211灭火剂、干粉灭火剂或黄砂等不导电灭火器材扑救,严禁用水扑救,油着火使用泡沫灭火剂;
3.每个电工必须熟练掌握触电急救方法,发生触电时,不要慌乱,应先立即拉开电源,如急切找不到电源时,可用木杆或干净棉布使触电者脱离电源,脱离电后,立即施行人工呼吸,并通知医院。
六.配电室的管理:
1.配电室除电气人员严禁入内,配电室值班人员有权责令其离开现场,以防止发生事故;
2.保持工作地点和电工室的清洁,所有器具应有秩序的放置和保持完整无损,运行的设备发生故障时应尽快设法修理。
3.严禁向配电柜、电缆沟放无关杂物。
七.每周定期整理检查备件一次,并上报车间主任,应确保有足够的维修备件
八.备品备件取用应有记录,修理应填报修单,做好个人工作记录和值班记录。
九.工作结束后 ,需认真清理现场:
1.检修结束后必须使原有的防护装置安装好;
2.检修结束后,检查携带工具、器材、仪表有无缺少,检查封地线是否拆除, 短接线,临时线是否拆除,拆除警告牌,拆除遮拦等,通知工作人员撤离 现场;
3.检修结束后清理工作现场,做好卫生,操作人员要亲自检查,按送电顺序 送电,如要送电试验一定要和相关人员联系好,以免发生意外。
日常专项工作时的安全操作规程
一. 巡检作业
上班时应首先巡视检查责任范围内的电气设施(如果有人交班,应在巡视检查前向上班人员了解上一班的电气设施运行情况和遗留问题),巡视检查内容包括:
1.对本管辖维修区域内的配电线路,低压配电室、电机设备及其他电力传动和照明等设备是否正常,每班应巡视检查并做记录。
2.各车间供电是否正常,如果不正常应首先恢复供电,特别要保证重要设备、主要生产线
的正常供电。
3. 设备是否在正常运转,电气操作和电气控制系统是否灵活有效可靠。为了能较准确掌握电气设施情况,电气巡检人员应向操作工、机械维修工、质检员了解设备运转情况和电控系统是否满足设备、工艺、质量各方面的要求。
4 .检查供电系统是否安全,包括车间进线总开关、各分开关、各条线路以及线路上的附属装置、用电装置、用电设施、安全设施和安全标志是否完好、有效、可靠。
5.检查传动设备时应注意电机的接线板各种制动和起动装置,电机和电器设备的运行情况,电机温度、声音等是否正常。
6.各种照明设备是否安全可靠,照明灯的电压是否合乎规定,安全变压器插座,接地是否合乎要求
7.检查各类人员用电操作是否符合规定,发现不符合应立即纠正,或制止操作,随时宣传电气设备运行的安全知识,保证安全用电。上述各项检查中有发现隐患的立即采取处理措施,做到生产正常、质量符合要求、安全符合规定。
8.在巡视检查时如发现有威胁人身安全的缺陷,应采取全部停电、部分停电或其它临时性安全措施。
9.在巡视检查时如发现有故障或隐患,应立即通知生产然后采取全部停电或部分停电及其它临时性安全措施进行处理,避免事故扩大。
二.运行维护
1. 对本管辖区域内的配电箱、抽屉等开关的合闸必须由本班电工进行,但属于某设备的开关可由该岗位的工人操作,但电工应对所管辖内的配电箱等各类设备经常进行安全检查。
2.禁止非电工人员修理电器设备、线路及开关或进入配电室。
3.电气设备的保护装置不得随意变动或拆除,不得更改其整定好的设计参数,必须定期做预防性检验及绝缘防护用品的预防性试验。
4.对运行中电机和转动设备进行维修时,不许在转动时进行其他工作。如必须工作应有保证安全的防护措施;对正在运行的电器设备,发生或未发生不正常现象一律不准带负荷拉隔离开关。
5.要防止各种冷却液及润滑油等浸入电气设备,注意电源线或接地线是否移动,各种安全设施是否齐全可靠,禁止在电机开关和其它电器设备附近堆放材料或杂物,更不准在开关箱内放置其他东西。
6.变电所、配电室、电器站等处,必须备用电气用消防器材,并要设专人保管,电工随时可用会用。
三.检修抢修
1.检查、维修设备时,必须严格遵守本单位制定的有关安全规定,办理有关手续后方可操作,切断电源。
2.检修前要先切断要修的线路和设备的电源,并用试电笔进行试验证实没电后悬挂“严禁合闸”警示牌,确认无电并采取短路接地措施;确认检修完毕清理现场后,应由挂警告牌者取下“严禁合闸”警示牌,按程序恢复送电。
3.作业完毕应有操作工或机械维修工在场操作和观察以证实设备运转正常。如果是为了迅速恢复生产而采取临时措施,应将情况和注意事项向操作工或机械维修工说明并向班长报告以便安排处理措施。
4.离场前应再次检查以确认设施完好完全并清理作业场所;并做好记录。
5.检查、检修电器设备时,应二人搭档,相互监护。
6.检查大项目时,必须要专人负责分管停、送电、监督和指挥工作,并在工作处做好安全措施。
7.高处作业,必须办理登高作业证,必须系好安全带,安全带要求高挂低用,安全绳长度小于2m;严禁在高处抛物;登梯作业时应有专人监护。
8.一般情况下,在电器设备上工作均应停电后操作。必须带电作业时,要采取安全措施,按带电作业规程操作。
9.严格按电气设备的安装技术要求进行安装及维护。电线、电缆、母线等电板导接头处要拧紧,绝缘包扎好,严禁有松动或破损裸露的现象。
10.对于电气设备的裸露部位(带电体)或旋转部位设置安全防护或防护遮拦,并挂牌显示。
11.高压停电送电,必须得到有关主管方面的指令,方可按工作票制度,工作许可制度,工作监护制度进行操作,拉闸时必须两人,操作者应听取监护者发布逐条操作命令,操作人员再背读命令无误后再操作。
12.变配电室内、外高压部分及线路,停电作业时:
(1)切断有关电源,操作手柄应上锁(好范文网WWW.haOWORD.cOM)或挂标示牌。
(2)验电时应穿戴绝缘手套、按电压等级使用验电器,在设备两侧各相或线路各相分别验电。
(3)验明设备或线路确认无电后,即将检修设备或线路做短路接电。
(4)装设接地线,应由二人进行,先接接地端,后接导体端,拆除时顺序相反。拆、接时均应穿戴绝缘防护用品。
(5)接地线应使用截面不小于25mm2多股软裸铜线和专用线夹,严禁用缠绕的方法,进行接地和短路。
(6)设备或线路检修完毕,应全面检查无误后方可拆除临时短路接地线。
13.谨防静电危害,做好静电安全措施,雷电时,禁止带电作业。
14.按预修计划进度对电气设备进行预防性检修,经常检查电动机,进行加油和卫生清理,及时清除现有或将发生的故障,更换不良的电气部件等。
15.电气设备烧毁时,需检查好原因再更换,防止再次发生事故。
16.经电机维修部新维修回的电机必须检查电机是否良好并将电机出线紧固在用。
17.电工必须具备必要的电气安全救护,防火知识,掌握触电后的紧急救护法及电火灾扑救方法。
四. 登高操作
1.登高使用工具(梯子、铁鞋、安全带、绳子、紧线工具等),必须经常检查,切实保护好,如发现损坏,不合安全规定应立即停止使用。
2.使用梯子进行工作时,梯子角度以60o为宜,禁止二人同时上、下梯子,操作时需有人在地面监护。
3.登杆工作一定要使用安全带和安全帽。安全带不准拴束在横担上。
4.使用之工具及材料必须装入工具袋内吊送,不准随便乱抛,以免砸伤人;有人在电杆上工作时,任何人不可站在电杆下。
5.数人同登一杆工作时,必须戴安全帽,先登者不得先作业,待各人选择好自己的位置后,才能开始工作。
6.登杆之后,必须验无电时才可开始工作。为了防止中途送电,线路上需挂临时地线。
7.如遇雷雨及大风天气时,严禁在架空线路上进行工作。
8.工作完毕后必须拆除临时地线,并检查是否有工具等物漏忘在电杆上。
9.新建线路或检修完工后,送电前必须认真检查,看是否合乎要求,并和有关工作人员联系好,方能送电。
五。注意事项
1 、保障供电、用电安全,保证电气设施的安全是电工的首要职责。维修电工应对经手修理、
安装、检查的电气设施的安全性能负责。
2 、每项工作完成都应全面检查以确认电气设施安全可靠,都应清理场地确保文明生产。 3 、合理安排时间和顺序对电器设施进行下述作业:
(1 )安全保护设施(如漏电开关)的性能试验。
(2 )电柜、电器的清扫维护。
(3 )为电动机检查和添加润滑脂。
(4) 注意自身安全做好个人安全防护,带电作业和高处作业要有足够的安全措施。
(5 )掌握维修备件情况,充分利用时间准备和制作备件、修复待修件,整理拆卸回待再使用的器件、电线,并分类存放妥善保管。
(6 )清扫和整理工作间,及时清理废旧物料、整顿工具备件,保持工作间的文明整洁
第五篇:维修电工安全操作规程
维修电工安全操作规程
1. 遵守电气安全技术操作规程《通则》有关规定。
2. 不准在设备运行过程中拆卸修理,必须停运并切断设备电源,按安全操作程序进行拆卸修理。临时工作中断或每班开始工作前,都必须重新检查电源是否已经断开,并验明是否无电。
3. 动力配电箱的刀开关,禁止带负荷拉闸。
4. 电机检修后必须摇测相间及每相对地绝缘电阻。绝缘电阻合格,把皮带轮上紧方可试车。空载电流应不超过规定范围。
5. 实验电机、电钻等,不能将其放在高处,需放稳后再试。
6. 定期巡检、维修电气设备,应确保其正常运行,安全防护装置齐备完好。
7. 凡是暂时拆除的电气设备的导线电源端必须用绝缘胶布包好,不得有裸露部分。对不再使用的电源管线应拆除。
8. 熔断器熔丝的额定电流要与设备或线路的安装容量相匹配,不能任意加大。带电装卸熔体时,要戴防护眼镜和绝缘手套,必要时应使用绝缘夹钳,操作人站在绝缘垫上。
9. 电气设备的保护接地或接零必须完好、合格。即:电气设备裸露的不带电导体(金属外壳)经接地线、接地体与大地紧密连接起来,称保护接地,其电阻一般不超过4欧姆。将电气设备在正常情况下不带电的金属部分与电网的零线相连接,称保护接零。在同一低压配电系统中,保护接零与保护接地不允许混用。
10. 螺口灯头的开关必须接在相线上,灯口螺纹必须接在零线上。
11. 监督执行在动力配电盘、配电箱、开关、变压器等各种电气设备的附近,不准堆放易燃易爆,潮湿或其它危及安全,影响维护检修的物品。
12. 临时装设的电气设备,必须符合临时接线安全技术规程。
13. 每次检修完成后,必须清点所用工具、材料及零配件,以防遗失和留在设备内造成事故。将检修情况向使用人交代清楚,并送电与使用人一起试车。不能由维修电工单独试车。
14. 漏电保护器应定期清扫、维修,检查脱扣机构是否灵敏,定期测试绝缘电阻,阻值应不低于
1.5兆欧,电子式漏电保护器不准用兆欧表测量相邻端子间的绝缘电阻。
15. 低压停电时,按规定办理停电手续,并会同申请停电人去现场检查、验电、挂地线或设遮拦,在开关的操作把上挂“禁止合闸,有人作业”的警示牌。在同一线路上有两组或以上人员同时作业时,必须分别办理停电手续,并在此路刀闸把上挂以数量相等的警示牌。
16. 工作完毕,作业人员检查、清理现场,待全部人员撤离现场,工作负责人填写工作终结并签字后交停电执行电工复查无误方可摘警示牌送电。遇有两组以上人员作业时,必须在各组完全完工后,方可摘警示牌送电。