空调毕业实习报告多篇范文
寄语:空调毕业实习报告多篇为好范文网的会员投稿推荐,但愿对你的学习工作带来帮助。
【第1篇】大学会馆、体育馆及娱乐城暖通空调毕业实习报告
简介: 实习内容包括秦皇岛市第一医院后勤服务楼,天天娱乐城,海港医院综合病房大楼空调系统,学生会馆和体育场,有关建筑工地注意事项,实习过程中一些问题的解答等。为期十五天的生产实习里,我看到了很多以前在课本中没有见过的东西,学到了很多有价值的知识。生产实习中实际的设计方案,还有耐心热情的工程师和朴实的工人师傅给我留下了非常深刻的印象,这是我对建筑环境与设备工程这门专业有了更具体的认识,我切身的感受到了这门专业在国家建设中的不可或缺的作用。我会努力的学习,攀登知识的高峰。
关键字:实习报告 体育馆 综合病房
6月21日开始,我们在老师的带领下在秦皇岛市进行了为期十五天的生产实习。以下是我们组的行程安排:
行程安排
21日-24日人民医院备注
25、26日天天浴场
时间按时进情况而定。
27日休息
28、29日海港医院
30日、7月1日东大会馆
2日、3日东大操场
4日休息
5、6、7日实习总结
第一部分 秦皇岛市第一医院后勤服务楼
实习地点:秦皇岛市第一医院后勤服务楼。设计单位:北京华特建筑顾问有限责任公司。工程总面积11715平方米。层高23.95米。
一、采暖系统
1、设计依据《采暖通风与空气调节设计规范》gbj19-87 XX年版。热负荷515.5kw,工作压力0.4mpa,采暖系统热源由院区换热站冬季供应95-70摄氏度热水。冬季室外计算干球温度tw=-9度。
冬季室内计算温度
建筑名称t(摄氏度)建筑名称t(摄氏度)
办公18厕所16
淋浴25厨房16
更衣23
这里,我们了解到了设计书内容包括设计说明书、设计计算书。施工图包括目录、施工说明、设备和材料表、平面图、轴测系统图。该医院施工图纸幅面代号a0,尺寸841×1189mm。
2、本建筑设两个采暖入口,均为上供上回系统
各入口:r1q1=263560w△p=13460w
r2q2=251900w△p=11230w
供回水干管设于屋顶楼板下,坡度i=0.003,每根干管末端设自动集气装置,焊接钢管dn≥32mm时焊接,dn≤32mm螺纹连接。采用翼柱760型铸铁散热器,明装落地式安装,表面在除锈后刷防锈漆一遍,干后刷银粉两遍。
这里问题很大,对于那些因设置地沟困难,又不允许在地板上安装管道的建筑物,把回水干管布置在散热器上方,称上供上回式。但是,考虑到本建筑六层有一大跨度会议室,此处设置管道很不美观,所以,对原设计进行了修改,第二个采暖系统采用中分式单管垂直供暖供应(图1),供水横干管在五层顶棚内。
3、保温管道刷防锈漆两道,岩棉保温管壳。不保温管道刷防锈漆两遍,耐热色漆或银粉两遍。岩棉保温管壳密度小,导热系数小,适用温度范围广,施工简便,但刺人。
4、采暖系统安装完毕,保温之前应进行水压试验。试验压力为工作压力的1.5倍,但不小于0.6兆帕,试验时间为2—3min。本系统应以顶点工作压力加0.2兆帕作水压试验。同时在系统顶点的试验压力不得小于0.4兆帕。检验方法:采暖系统在实验压力下十分钟内的压力降不得大于0.02兆帕,降至工作压力后检查不渗不漏。
5、采暖系统安装竣工并经试压合格后,应对系统反复注水,排水,直至排出水中不含泥沙,铁屑等杂质。《工业管道工程施工及验收规范》(gbj235--82)中规定:水冲洗的排放管应介入可靠的排水井或沟中,并保证排泄畅通和安全。排放管的截面不应小于被冲洗管截面的60%。水冲洗应以管内可能达到的最大流量或不小于1.5m/s的流速进行,水冲洗应连续进行。当设计无规定时,则以出口的水色和透明度与入口处目测一致为合格。管道冲洗后应将水排尽,
需要用压缩空气吹干或采取其他保护措施。
6、阀门
根据设计规范,阀门的设置应在满足使用和维修的条件下,尽量减小。通常在套管分支线长度超过25m的分支处,预留扩建处,装设阀门。dn≥600mm的阀门应采用电动驱动装置。工作压力≥1.6兆帕,且dn≥350mm的管道上的阀门应安装旁通阀,直径按闸阀直径的十分之一取用。
(1)闸阀只用于全开全闭的供热管道,不许做截流用。有明杆和暗杆之分,暗杆适用于非腐蚀性介质及安装操作位置受到限制的地方。明杆适用于腐蚀性介质,安装操作位置不受限制的地方及室内管道上。
(2)截止阀只用于全开全闭的供热管道,不许做截流用。不做流量或压力调节用,常用于dn不大于200mm的管道上。
(3)蝶阀用于全开全闭的供热管道,也可做截流用。
(4)调节阀用于全开全闭的供热管道,并具有良好的调节作用。
7、补偿器
系统设置两个波纹补偿器来吸收热伸长,或设置在管道跨沉降缝出,以减少管道在运行过程中所产生的弯曲应力,保证管道安全稳定运行。波纹补偿器具有占地小,配管简单,安装方便,维修管理简单,介质流动阻力小等优点。但强度较弱,补偿能力小,价格较高。安装时应预先冷拉,冷拉量为热伸长量的一半。法兰连接,通常安装在两个固定支座间管段端头处,活动端管段应设置导向支座1—2个。
8、支架和套管
当楼层高度小于或等于15米时,金属管管卡每层必须安装一个。楼高度大于5米,每层不得少于2个,管卡安装高度距地面应为1.5—1.8m,两个以上管卡应均匀安装在同一高度上。
管道穿过墙壁和楼板时,应设置金属和塑料套管,一般在穿楼板时采用金属套管。预埋套管时,套管不能直接和主筋连接,应采用附加筋形式,附加筋再和主筋连接。套管内外表面及两端口需作防腐处理,端口平整,立管穿墙体施工时,随管道一起施工的套管可采用塑料,但预留混凝土墙体套时要采用钢套管。
安装在卫生间及厨房的套管(大都指给水立管、采暖管道、热水管道)七顶部应高处装饰地面50mm,安装在其他楼板内的套管,其顶部应高出装饰面20mm。底部与楼板面相平。安装在墙壁内的套管其两端与饰面相平。穿过楼板的套管与楼板之间缝隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑。管道接口不应设于套管内,套管管径应比所穿管道大两号。管道穿套管时,应放置在套管中心,周围填料缝隙应均匀。
9、设计依据
《采暖通风与空气调节设计规范》gbj19—87XX
《建筑设计防火规范》gbj 19—87XX
《建筑给排水及采暖工程施工验收规范》gbj50242--XX
《建筑设计通用图集》
甲方提供的要求。
二、通风系统
1、厨房设机械排风系统,排风机设于屋面上,排风罩按灶区60次/h换气次数计算,排风量约为2XX立方米/小时。补风设机械补风系统,补风机设于首层厨房内,补风量按排风量90%计算约为19800立方米/小时。
2、油烟经油烟清除装置处理后排入大气。
3、排风管采用1.5mm厚的焊接钢板制成,并以不小于0.5%的坡度坡向排风罩。
4、室外排风管应采取保温措施,以防产生冷凝水。
5、洗衣房设机械排风系统,排风机设于洗衣房内。
6、中心供应设机械排风系统,排风机设于二层库房内。
7、所有卫生间及厕所均设吊顶式换气扇排至排风竖井内。
三、消防系统
用水名称用水量标准
l/s一次消防
时间水量
室外消防栓252180
室内消防栓152108
合计 288
注:室外消防由院去室外消火栓负责。
1、室内消火栓系统采用临时高压制。临时高压制用在管网平时水压不够,在泵房内设用高压消防水泵,在火灾时启动高压消防水泵临时加压,使管网内的流量和压力达到消防要求。
【第2篇】东北大学会馆、体育馆及娱乐城暖通空调毕业实习报告范文
东北大学会馆、体育馆及娱乐城暖通空调毕业实习报告
实习报告shixiben.com
实习内容包括秦皇岛市第一医院后勤服务楼,天天娱乐城,海港医院综合病房大楼空调系统,学生会馆和体育场,有关建筑工地注意事项,实习过程中一些问题的解答等。1、设计依据《采暖通风与空气调节设计规范》gbj19-87 2001年版。该医院施工图纸幅面代号a0,尺寸8411189mm。
但是,考虑到本建筑六层有一大跨度会议室,此处设置管道很不美观,所以,对原设计进行了修改,第二个采暖系统采用中分式单管垂直供暖供应,供水横干管在五层顶棚内。
《工业管道工程施工及验收规范》(gbj23582)中规定:水冲洗的排放管应介入可靠的排水井或沟中,并保证排泄畅通和安全。排放管的截面不应小于被冲洗管截面的60%。水冲洗应以管内可能达到的最大流量或不小于1.5m/s的流速进行,水冲洗应连续进行。当设计无规定时,则以出口的水色和透明度与入口处目测一致为合格。管道冲洗后应将水排尽,
2 3 4 5 6 7 8 下一页 需要用压缩空气吹干或采取其他保护措施。
6、阀门
《采暖通风与空气调节设计规范》gbj19—872001
《建筑设计防火规范》gbj 19—872001
《建筑给排水及采暖工程施工验收规范》gbj502422002
《建筑设计通用图集》
甲方提供的要求。
二、通风系统
1、厨房设机械排风系统,排风机设于屋面上,排风罩按灶区60次/h换气次数计算,排风量约为22000立方米/小时。2、室内消火栓系统有六根立管,最终连成环状。一般来说,枝状管网结构会使供水安全程度降低,同时供水量也减少,如管网出现故障,供水中断,将延误灭火,给人身和财产造成损失。所以应将六根立管连成环状(系统图),并且向环状管网的输水管及环状干管营不少于两条。如一条出现问题,另一条可满足消防用水要求。
1 3 4 5 6 7 8 下一页 但是,对于环状管网应通过阀门将其分成独立段以方便维护检修。阀门的配置每段内(两阀门间)消火栓不应超过五个,不过由图中不难看出,每根立管有六个消火栓,显然不符合上述规范要求。此外,消火栓的安装还有一些特殊的要求:
(1) 建筑物内的消火栓的设置,在同一楼层内安装的两个消火栓水枪射程要满足各部位的要求。
(2) 室内消火栓的安装高度要达到1.1m,即水栓口底部到室内地面高差1.1m。其栓口应正面向外,以利于各方面的出水要求。
(3) 建筑物的各楼层,都要配置消火栓,最好不使用双出水口的消火栓。消火栓安装的位置应便于使用的要求。楼梯间可隔层配置φ65mm的消火栓。对敷设的消火栓要有明显的标志设施。
(4) 在一个建筑物内配置的消火栓,水枪,水带的规格应一致,以便维修管理。
(5) 建筑物内的电梯附近应设置消火栓,其目的是为了消防人员打开火灾通道时使用。
3、化学消防,各层均设置手提式磷酸铵盐干粉灭火器mf32。干粉灭火剂具有不腐蚀,不导电,无毒,灭火效力大,速度快,久存不易变质等特点。磷酸铵盐干粉又称磷铵干粉,是多用途干粉。他不仅用于扑灭b类火灾,c类火灾和带电设备火灾,还可以用于扑救a类火灾。磷酸铵盐干粉是以磷酸的铵盐(磷酸二氢铵和磷酸氢二铵)为主要基料加入硫酸铵、各种添加剂和硅油等制成。干粉灭火剂一般用塑料包装,热合密封,应存在通风干燥处,在50度以下储存。如受潮结块,可把干粉放在干燥处自然晾干,也可以在60度以下受热干燥,然后研碎过筛,恢复原来状态,既可继续使用。
4、系统与院区原有的消防系统相连,不设水泵,室外一套地下地下式水泵接合器。
5、总结
人民医院的消火栓灭火系统给我的印象非常深刻,立管六根,由一层和六层顶棚内的横管连成环状,一层两根进水管与院区消防系统相连,另有一地下式水泵接合器进水管。立管a在一层处有转弯,因为此处有一配电室。立管e在二层处有一转弯,但经调查实际安装并无转弯,监理师介绍可能是施工进行了改动,简化了施工过程,设计中的转弯可能是考虑到二层消火栓口的方向。立管e和f经过一系列转弯最后在六层楼梯处并列一起,连接两个蝶阀后与六层横干管相连,最终构成环状。但是,通过观察发现实际施工并无按照设计图纸的方法连接。(如图)不过,这两种连接方法大体效果一样,并无差别,本质上是立管 e和f的位置颠倒了。
四、给水系统
1、水源:以市政自来水为水源,供水压力0.35兆帕。本楼高度23.95m,若水的容重9.807n/立方米,所需静水压为23.959.81000=234710帕=0.23471兆帕,若考虑水头损失和流出水头后,供水压力0.35兆帕满足要求。
2、用水量:最高日用水量qd=342 立方/d
最大小时用水量q=88 立方/h
3、从园区环状给水管网上引出一根dn150mm的给水管。
4、室内地面相对标高正负0.000,相对于绝对标高3.6m,内外高差0.45m.。
5、管道施设
埋地:球墨给水承插铸铁管石棉水泥接口
架空:钢塑复合管dn>100mm沟槽式连接
dn≤100mm丝扣式连接
冷水管:油漆色标浅蓝环
热水管:供水为双红环回水为单红环
消防:热镀锌钢管dn>100mm沟槽式连接红色色标
dn≤100mm丝扣式连接
雨水:埋地:给水承插铸铁管
架空:热镀锌钢管沟槽连接黑色黄环
6、j 0.6mpa rj 0.6mpa rh 0.6mpa xh 1.6mpa
【第3篇】xxxx年东北大学会馆、体育馆及娱乐城暖通空调毕业实习报告范文
1、设计依据《采暖通风与空气调节设计规范》gbj19-87 xx年版。管道冲洗后应将水排尽,需要用压缩空气吹干或采取其他保护措施。
6、阀门
根据设计规范,阀门的设置应在满足使用和维修的条件下,尽量减小。通常在套管分支线长度超过25m的分支处,预留扩建处,装设阀门。dn≥600mm的阀门应采用电动驱动装置。工作压力≥1.6兆帕,且dn≥350mm的管道上的阀门应安装旁通阀,直径按闸阀直径的十分之一取用。 2 3 4 5 6 7 8 下一页
《采暖通风与空气调节设计规范》gbj19—87xx
《建筑设计防火规范》gbj 19—87xx
《建筑给排水及采暖工程施工验收规范》gbj50242--xx
《建筑设计通用图集》
甲方提供的要求。
二、通风系统
1、厨房设机械排风系统,排风机设于屋面上,排风罩按灶区60次/h换气次数计算,排风量约为2xx立方米/小时。补风设机械补风系统,补风机设于首层厨房内,补风量按排风量90%计算约为19800立方米/小时。
你正在浏览的实习报告是东北大学会馆、体育馆及娱乐城暖通空调毕业实习报告 2、油烟经油烟清除装置处理后排入大气。
时间水量 1 3 4 5 6 7 8 下一页
室外消防栓252180
室内消防栓152108
合计 288
但是,对于环状管网应通过阀门将其分成独立段以方便维护检修。阀门的配置每段内(两阀门间)消火栓不应超过五个,不过由图中不难看出,每根立管有六个消火栓,显然不符合上述规范要求。此外,消火栓的安装还有一些特殊的要求
3、化学消防,各层均设置手提式磷酸铵盐干粉灭火器mf3×2。本楼高度23.95m,若水的容重9.807n/立方米,所需静水压为23.95×9.8×1000=234710帕=0.23471兆帕,若考虑水头损失和流出水头后,供水压力0.35兆帕满足要求。 1 2 4 5 6 7 8 下一页
2、用水量:最高日用水量qd=342 立方/d
最大小时用水量q=88 立方/h
3、从园区环状给水管网上引出一根dn150mm的给水管。
4、室内地面相对标高正负0.000,相对于绝对标高3.6m,内外高差0.45m.。
5、管道施设
埋地:球墨给水承插铸铁管石棉水泥接口
架空:钢塑复合管dn100mm沟槽式连接
dn≤100mm丝扣式连接
冷水管:油漆色标浅蓝环
热水管:供水为双红环回水为单红环
消防:热镀锌钢管dn100mm沟槽式连接红色色标
dn≤100mm丝扣式连接
雨水:埋地:给水承插铸铁管
架空:热镀锌钢管沟槽连接黑色黄环
6、j 0.6mpa rj 0.6mpa rh 0.6mpa xh 1.6mpa
水暖管材特性表
名称特性适用范围连接方式
焊接钢管材质为易焊接的碳素钢,强度高,接口方便,承受内压力大,抗震性能好,加工容易,内壁光滑阻力小,但衣腐蚀造价高。给水
热水
供热螺纹
焊接
法兰
镀锌钢管在焊接钢管基础上经过热镀锌而成,管内外壁形成合金层,光亮美观,防腐性好,经久耐用。给排水
煤气输送
热水
采暖工程螺纹
法兰
卡箍
铸铁排水管灰铸铁,承压能力强,性脆,价低,自重大。手工翻砂铸铁管已淘汰,但在高层可采用机制啐口排水铸铁管
排水承插捻口刚性连接
承插法兰
平口卡箍连接
刚塑复合管镀锌管基础上内涂敷环氧粉末等高分子材料,使用寿命是镀锌钢管的三倍以上
pp-r宜采用暗装,分冷热两种,但线性膨胀系数大抗紫外线差,埋地不应有接头给水
热水
饮用水
热熔连接
upvc排内壁光滑,材质轻,耐腐蚀,不积垢,造价低,强度低,耐温性差,易老化变脆,膨胀系数大。内螺旋管道具有降低流水噪声的功能 粘接
锁目弹性密封圈连接
五、热水供应
热水日用水量 qd=140.2立方/d
最大时热水用水量qh=54.2立方/h
供水温度大于60度回水温度大于51度
由热交换站供给,补水由院区管网直接供水。
采用下行上给式循环系统。这里,热水供应要考虑热量损失,故采用干管循环系统。
下面有两种计算循环流量的公式表述
(1) 建筑给排水教材中有
你正在浏览的实习报告是东北大学会馆、体育馆及娱乐城暖通空调毕业实习报告
qnx, q(n+1)x ------为n, n+1段所通过的循环流量。
∑q(n+1)-----为 n+1段本段及其后各管段的热损失之和。
∑qn----为 n段后的各管段之和。
(2) 建筑给排水设计手册有如下叙述
1 从加热器后的第一个节点开始,依次进行循环流量分配。
2 对任意节点,流向该节点的各循环流量之和等于流离该节点之和。
3 对任意节点,各分支管段的qx与其以后全部管道热损失之和成正比。
qn-----流向该节点n的循环流量。
qn+1----流离节点n正面分支管段的循环流量。
∑wn+1------正向分支管段机器以后各管段热损失之和。
∑wn-----侧向分支管段机器以后各管段热损失之和。
我认为,第一种表述不够完善和清晰,循环流量的本质是由于管段的热量损失要求的,他与管段热损失的关系就像电流与电阻的关系。《流体输配管网》里规定了节点流量的概念与管路途泄损失成正比,是一个理想的假设量,所以,循环流量的表述最好不要引入节点流量。(注意:节点流量与流过该节点的量不同) 1 2 3 5 6 7 8 下一页
六、排水工程
生活污水排水量qd=316立方/d
最大小时排水量q=66.8立方/h
室内生活污水经化粪池处理后进入市政污水管网
厨房污水经隔油井处理后进入市政污水管网
医疗污水经院区污水处理站处理达标后进入市政污水管网。
七、雨水工程
八、动力工程
1、蒸汽由院区锅炉房供应,蒸汽压力为0.8mpa。经过减压送至洗衣房,食堂,中心供应消毒,以及制剂室。烘干机使用的压力为0.1---0.2mpa,熨烫使用的压力为0.7—0.8mpa,干系使用的压力为0.5mpa。凝结水分两部分。所使用的蒸汽设备凡间接加热凝结水可回收送至锅炉房,直接加热的凝结水应送至污水处理池处理后排放。
2、蒸汽管道选用无缝钢管,凝结水管道选用焊接钢管。蒸汽及凝水管道均需保温,保温材料为岩棉管壳外加铝箔保温层。凝水管道最高点应设放气阀。
3、设计依据
《工业金属管道工程施工验收规范》
《医用中心吸引系统通用技术条件》
第二部分 天天娱乐城
建筑面积814.04平方米。
设计范围:本设计包括锅炉房,制冷站,生活热水供应及消防水泵房。
设计参数
夏季室外空调日平均温度27℃
夏季室外空调设计温度30.2℃
夏季室外空调计算湿球温度25.8℃
夏季室外风速2.6m/s
冬季室外空调日平均温度—14℃
冬季室外风速3.2m/s
冬季室外相对湿度48%
空调系统设计说明
1、本制冷站引出两套管网,一套供四,五层。另一套供地下,一,二,三层由于两套管网负荷分布差距较大,因此设集水器一个,以保证两套管网供水压力的平衡和稳定。
2、水管道的最低处设泄水阀,空调水管道最高处设自动排气阀。
3、水冷机组运行的开启顺序为
冷冻水泵----冷却塔----冷却水泵----冷水机
水冷机组运行的关闭顺序为
冷水机组----冷却水泵----冷却塔----冷冻水泵
4、换热器二次出水口总管处设温度传感器,控制一次水量大小,以利于节能。
第三部分 秦皇岛市海港医院综合病房大楼空调系统
地下一层,地上主体二十层;局部二十二层,建筑面积27114平方米。主体高79.6平方米,属一类高层建筑,地下层为制冷机房,换热站及平战结合六级人防,一二层为辅助用房。3---19层病房及医疗用房,20层为手术室,21层为空调机房及电梯机房,22层为水箱间。
一、室外空气设计参数
夏季空调计算干球温度30.2度
空调计算湿球温度25.8度
通风计算干球温度28度
平均风速1.6m/s
冬季空调计算干球温度—14度
空调计算相对湿度48%
通风计算干球温度—7度
平均风速3.2m/s
室内空气设计参数
项目夏季冬季新风量
温度湿度温度湿度
手术室25±1≤6025±1≤5020立方/hp
病房及办公室25±1≤6520±1≥30向上
卫生间27±1≤6523±1≥30无
手术室洁净度级别 3000级。
冷源螺杆式水冷冷水机组7/12度
热源城市热电联网集中供热系统85/60度
板式换热器60/50度
二、空调水系统
空调水采用闭式两管制流量系统,分两个区,3—12层为低区,13—20层为高区,两个区分别设置一台冷水机组,一台换热器,两台冷水泵,两台温水泵,均为一用一备,两台冷却塔至于院区另一平房屋顶,选用良机无声风机科技冷却塔。冷却水泵设三台,两用一备,冷却水系统为开式。空调回水及冷却水回水管路均安装多功能电子除垢仪,起过滤杀藻及除垢作用。高低区均采用膨胀水箱补水定压,高区膨胀水箱有循环管,冬季使用。夏季应关闭,以减小系统的无效冷量损失。仅过渡季节使用的水系统冬季应排空。 1 2 3 4 6 7 8 下一页
水冷机组运行的开启顺序为
冷冻水泵----冷却塔----冷却水泵----冷水机组
水冷机组运行的关闭顺序为
冷水机组----冷却水泵----冷却塔----冷冻水泵
风机盘管由恒通中央空调房间智能温度控制器控制。
三、空调系统的净化
新风机组的新风入口自带初效过滤器,风机盘管的回风口设风口过滤器,空气处理机组混合箱设初效过滤器,风机段后设中效过滤器,并采用高效送风口。
四、通风及防排烟系统
防烟楼梯及前室采用加压
你正在浏览的实习报告是东北大学会馆、体育馆及娱乐城暖通空调毕业实习报告 送风防烟方式,送风量35000立方/h,加压送风口布置在楼梯间第1 3 6 9 12 15 18 20层,采用自垂式百叶风口。风口底距地300mm,加压送风机设在21层楼顶,总送风管上设防火阀,当烟气温度达70度时,防火阀门自动关闭并联动风机停止运转。
防烟楼梯间及其与消防电梯和用的前室采用加压送风的防烟方式,楼梯间加压送风量18000立方/h,采用自垂式百叶风口。风口底距地300mm,和用前室每层均设多叶排风口,顶距地2.4m,常闭,店员打开或近距离手动开启。加压送风机设在21层楼顶。
五、施工说明
2、所有管道安装完毕后,应将管道与墙壁及楼板的缝隙处用油麻填平。
3、凡在吊顶内设有吊顶机组,风机盘管,风阀,水阀及其他装置的地方均应留有检查孔。
4、保温
空调供回水管采用玻璃棉管壳保温。
风道采用玻璃棉板保温。
膨胀管,循环管,及设在地下一层,管井,设备层的采暖管采用30mm厚的玻璃棉保温外缠玻璃布保温层。
5、连接
无缝钢管--------焊接
普通焊接钢管--------焊接,丝接
三型聚丙烯管--------热熔接
8、刷油
保温普通焊接钢管,无缝钢管刷防锈漆两遍
明装普通焊接钢管刷防锈漆,银粉各两遍
9、试压
低压空调供回水系统作1.0兆帕的水压试验
高压空调供回水系统作1.5兆帕的水压试验
冷却水系统作0.6兆帕的水压试验
10分钟内的压力下降不大于0.02兆帕合格
空调冷凝水系统做充水试验,不渗不漏合格。
10、设计依据
《采暖通风与空调设计规范》
《建筑设计防火规范》
《高层民用建筑设计防火规范》
《人民防空地下室设计规范》
《人民防空工程地下室防火规范》
甲方提供的设计任务书。
第四部分 东北大学秦皇岛分校学生会馆和体育场
一、学生会馆空调系统设计说明
设计参数
1、室内设计参数夏季冬季
采暖室外计算温度℃---------—11
通风室外计算温度℃28—7
室外平均风速m/s2.63.2
主导风向sww
冻土深(厘米)--------80
2、室内设计计算参数
房间名称冬季/设计温度
阶梯教室,办公室,会议室18
走廊,楼梯间,门厅16
厕所16
风机盘管系统
1、本工程供暖系统热媒55/50度热水,供冷冷媒为7/12度冷水,均由设于主教学楼地下室的水源机房统一供应。
2、系统形式:干管敷设于走廊吊棚内,同程,风机盘管安装于房间吊顶内(教室局部吊顶)
3、系统分环处设调节阀,其他均dn50mm采用铜闸阀,dn≥50mm采用蝶阀。 1 2 3 4 5 7 8 下一页
4、汽水同向流动的热水采暖管坡度为0.003,不小于0.002,汽水逆向流动的热水采暖管坡度应不小于0.005。
5、安装完毕后进行0.8兆帕水压试验,10分钟压降不超过20kpa为合格。
6、通风管材均为无机玻璃钢带保温管材,壁厚为3.5-----5mm,且风管用1:1经纬线玻璃布加强。
二、两所建筑物风机盘管系统的比较
学生会馆和风雨操场都设有风机盘管系统,但实际管线的施设并不相同。学生会馆为一四层建筑,会议室,活动室,办公室面积都不大,采用四管制,即一根供水管,一根回水管,一根同程管和一根凝水管,各风机盘管同程,水力损失相当,供水立管和回水立管从一同地下引入。风雨操场为看台下两层建筑,后面的大体育馆自行采用空调系统,看台跨度较长,不宜采用四管制同程。故采用三管制,供水管和回水管在地下时就已经分开,供水立管从看台一段引入室内,回水立管从看台的另一端的地下引入室内,这实际上也是同程系统的一种施设方式。并且,从整体角度上看,有空调机组和空气幕之间的同程,有采暖系统上的同程关系,和风机盘管系统上的同程关系,其中,即有各风机盘管之间的同程,又有看台区域各立管之间的同程。
第五部分 有关建筑工地注意事项
十项安全技术措施
1、必须按规定正确使用“三宝”(安全帽,安全网,安全带)
2、在建筑工地的“四口”(楼梯口,电梯口,预留洞口,通道口)必须按规范用栏杆,盖板等牢固材料加以防护。
3、所有机械设备的防护装置必须做到齐全,牢固,有效。
4、塔吊,升降机,龙门架等起重,垂直运输设备必须有限位保险装置,严禁带病运转和超负荷吊装作业。
5、龙门架及井字架的缆绳装置必须符合规定要求。
6、施工现场用电必须符合建筑部的规范,要实行“三线五线制”和“三级配电两级保护”。
7、配电箱,开关箱必须铁制,开关箱要做到一机一闸一保护(漏电保护器)
8、脚手架的挂设及材料必须符合要求。
9、悬崖,陡坡,坑洞必须有防护,有警戒标志和红灯警示。
10、要正确穿戴劳保用品,严禁赤脚,穿高跟鞋,拖鞋进入施工现场作业,高出作业不准穿硬底或带钉易滑的鞋靴。
工长岗位责任制
1、在分公司和施工技术科的指导下,全面负责单位工程的施工任务。
2、参加图纸会审,参与施工方案的编制,参加单位工程上下工序交接验收和质量检验评定。
3、向班组下达任务单,并进行技术操作和安全交底,制止违章操作。
4、积极组织开展创全优工程活动,做好施工前的准备工作,按生产计划顺序组织料具,人力进场,完活后立即组织数量验收,核定用工,进行质量评定,检查材料耗用及完工场清,实现文明施工。
5、负责施工中检查,抽查班组自检纪录,施工中出现质量,安全事故,要及时向上级领导汇报,参加事故处理分析工作。
6、做好施工纪录,对需要由建设单位签证的停水,停电等预算外用工记录及时交分公司办理签证手续。
7、负责班组的思想政治工作,组织工人学习新技术,新工艺,关心职工生活。
三清
下工活底清,料具底数清,工完场地清。
六好
施工准备好,设备管理好, 1 2 3 4 5 6 8 下一页
工程质量好,安全生产好,
完成进度好,生活管理好。
第六部分 实习过程中一些问题的解答
1、排烟防火阀和防烟防火阀区别
排烟防火阀设于排烟风机入口处,平时常闭,有火灾发生时开启并联动排烟风机工作。当排烟温度达到280℃(注:当火势猛烈扩大使火灾区域的温度达到280℃,疏散无法进行,排烟设备在其所属的防火分区应停止运行,以防风助火势。)时排烟系统“排烟防火阀”、“防火阀”关闭,联动高速排烟风机停止运转。防烟防火阀一般设于风道的防火分区处,平时常开,温控防烟防火阀70度关闭。
你正在浏览的实习报告是东北大学会馆、体育馆及娱乐城暖通空调毕业实习报告 2 、消防水箱
高层建筑的屋顶应设消防水箱,消防水箱的储水量,应按该建筑物的室内消防用水量的10min进行计算。当建筑物内只设有消防栓时,其消防水箱的储水量(采用分区给水时,包括各分区的消防水量),应符合下列要求
一类建筑,住宅除外不应小于18立方。
二类建筑,住宅除外和一类住宅不应小于12立方。
二类建筑的住宅不应小于6立方。
为保证初期火灾用水的可靠性应采用重力自流的水箱。
3、屋顶消防栓
高层建筑的屋顶应设检查和试验用的消火栓,供本单位和消防队定期检查室内消火栓给水系统供水能力。
4 、天沟排水的屋顶很多直径50mm的upvc弯管有什么作用?
屋面材料中有些在夏天需要通气,如珍珠层,这些管有通气作用。
5 、我在人民医院看见一些工人在进行天花板钻孔时,使用了一种自制的木架(如图)。
这样不用搬梯子就可以在屋顶上钻孔,只要对准位置,就可提高效率。但是,我发现,不管怎样调整,钻出的孔总是斜的,要求不高时,不影响质量。
为期十五天的生产实习很快就结束了,我看到了很多以前在课本中没有见过的东西,学到了很多有价值的知识。生产实习中实际的设计方案,还有耐心热情的工程师和朴实的工人师傅给我留下了非常深刻的印象,这是我对建筑环境与设备工程这门专业有了更具体的认识,我切身的感受到了这门专业在国家建设中的不可或缺的作用。我会努力的学习,攀登知识的高峰。
实习时间:xx年6月21日――7月8日
实习工地:东北大学秦皇岛分校学生会馆
东北大学秦皇岛分校体育馆
东北大学秦皇岛分校教学主楼
秦皇岛第一医院后勤服务楼
西单天天洗浴
1 2 3 4 5 6 7