建筑施工顶岗实习日记范文

(作者:鼠标的斯待时间:2018-01-29 09:59:50)

第一篇:建筑施工实习日记

这次实习安排在毕业设计之前,具有相当重要的意义。通过比较,我们可以在自己的设计当中取长补短,借鉴他人的先进设计思想和经验。

2014年10月15日星期五多云转晴

早上经过40分钟的车程,终于抵达将要进行实习的工地——翡廲城一期,该工地紧贴土门新菜市场,西面紧贴西安市著名的“小树林”。

之前与该工程的监理单位陕西方宇工程监理有限责任公司的王工联系约定今天早上9点在工地见。监理办公室位于售楼部后,工程部东边。王工告诉我,原来这儿打算作为样板间,但建设方由于出于某些原因就将此处作为了办公室。

接着王工向我一一介绍了办公室人员,并让侯师傅带我去现场看看顺便熟悉一下现场情况。侯师53岁个不高,为人很和善。他向我将各单位一一介绍了一遍,并将现场施工情况作了介绍。

由于之前未接触过桩基工程施工,刚开始侯师给我讲phc预应力高强管桩施工时,发现我理解上我点困难,就运用一些举例以便我理解。

2014年10月16日星期六晴转多云

今天侯师拿了一些的phc预应力高强管桩的资料给我看,使我明白phc预应力高强管桩是工厂化生产,有两种沉桩方法:一种是静压法;另一种是锤击法。目前,锤击管桩在我省沿海地区得到广泛应用。由于管桩有以下优点:

一、管桩强度高、耐打性好,比较适合用作磨擦端承桩及端承磨擦桩。在淤泥软土地区和基岩风化严重、风化层较厚的地区,采用管桩可以较有效地保证工程质量;

二、工期短、造价低、施工前的准备和施工过程都较短,能有效保证施工进度。

三、检测简单快捷;四、锤击管桩施打过程中通过地面的振动和打桩的声音能较有效地判断出桩尖进入或通过某一土层,从而较好地保证桩尖达到设计要求的深度(土层)。

锤击管桩也有着以下缺点:

一、噪声大,影响邻近居民生活,难以在城市中心区使用;

二、振动大,对邻近建(构)筑物有影响。

2014年10月17日星期日多云转晴

经过两天了解使我对phc预应力高强管桩施工有了初步的认识。今天侯师向我介绍了现施工的2#楼桩基工程,2#楼共有469根桩分三个单元,一单元191根桩,二单元79根桩三单元199根桩,先进行一、三单元打桩施工。

目前现场有两台机器,机器在打桩过程中锤体温度不断升高,到达300℃左右由于内部柴油温度太高机器就不能正常使用了,所以一天每台机器只能打7根桩,现在2#楼累计已达了150根桩。现场监理人员对管桩控制的工作流程:了解地质情况→审查设计图纸→了解邻近建(构)筑物情况→审查施工方案→检查(检验)管桩和接桩材料的质量→检查测量放线情况→检查机具就位情况→检查监督施打过程→监督对桩进行检测→监督凿桩头及承台施工。现主要的工作重点是:

检查(检验)管桩和接桩材料的质量;

检查测量放线情况;

检查机具就位情况;

检查监督施打过程;

侯师并对每个工作重点给我一一作了介绍。具体详见编制的《phc预应力高强管桩施工监理实施细则》

2014年10月18日星期一多云转阴

今天上午工地进管桩4车,我和侯师对于每车管桩的产品合格证进行了查看,其中内容包括型号规格、数量、生产日期、产品编号、混凝土强度设计值(mpa)、混凝土强度出厂强度(mpa)、混凝土强度达到设计强度值%、备注及预应力高强混凝土管桩的主要生产材料、性能指标。主要材料中预应力钢筋性能指标符合yb/t11、水泥性能指标符合gb175、粗骨料符合gb/t14685、细骨料符合gb/t14684、外加剂符合gb8076,该产品标准为先张法预应力混凝土管桩gb13467-1999。

除了查看产品合格证外,对于预应力高强混凝土管桩的各部位的尺寸允许偏差进行了检查,检查项目包括:长度、端部倾斜度、外径d、壁厚t、保护层厚度、桩身弯曲度、端板的端面平整度、端板的外径、端板的内径、端板的厚度等。

2014年10月19日星期二阴天

一直对管桩型号中 “ab”的意义不明白,今天侯师向我做了一番解释。

管桩按外径可分为300mm、400mm、500mm、600mm和700mm、800mm、1000mm、1200mm、1300mm、1400mm等规格,建筑中常用的管桩规格为300mm、400mm、500mm和600mm;

管桩按混凝土有效预压应力值分为a型、ab型、b型和c型,其有效预压应力值分别为4.0n/mm2、6.0 n/mm2、8.0 n/mm2和10.0 n/mm2。

甲级地基基础应选用ab或ab型以上且产品质量等级为优等品的phc桩,不得使用a型桩和合格品等级的桩。所以2#楼使用的是直径为500mm,混凝土有效预压应力值为6.0 n/mm2的ab型。现场所使用的打桩机具为df62锤击机液压锤为9t~11t,是专门用来打直径为500mm的管桩,并将打桩路线给我进行了讲解。

2014年10月20星期三多云转晴

该工程2#楼一、三单元380根桩设计桩长为29m,二单元79根其中68根21m,10根29m。规范规定直径500mmab型最长15m,因此要打29m和21m的桩只能再接一根14m的桩。

侯师拿了些接桩的资料让我学习学习。通过学习使我明白:phc预应力高强混凝土管桩的接桩可采用桩顶端板圆周坡口槽焊接或机械啮合接头连接法。焊接宜采用二氧化碳气体保护电弧焊,也可采用手工电弧焊。焊接接桩采用的焊机、焊条、电流、工艺、质量等都要符合现行国家标准《钢结构工程施工及验收规程》gb50205和行业标准《建筑钢结构焊接

技术规程》jgj81的有关规定,比如:

1、当管桩需要接长时,其入土部分桩身的桩头宜高出地面0.5~1.0m。

2、管桩焊接前,上下端板表面应用铁刷子清刷干净,坡口处应刷至露出金属光泽并保持干燥。

3、下节桩的桩头处宜设导向箍或其他导向措施,以方便上节桩就位。接桩时上下节桩身应对中,错位偏差不宜大于2mm。若下节桩身略有倾斜,上节桩身应与下节桩身保持顺直,两端面应紧密贴合。不得单纯为使上节桩身垂直而使接头处出现间隙,严禁在接头间隙中填塞焊条头、铁片、铁丝等杂物。

4、当采用二氧化碳气体保护焊时,施焊宜用二台焊机对称进行。焊接层数不得少于二层,焊缝应连续饱满,其外观质量应符合二级焊缝要求。

5、当采用手工电弧焊时,施焊宜由两个持证上岗的焊工对称进行。焊接层数不得少于二层,φ400以上管桩宜为两层三道,第一层焊缝应采用不大于φ4的焊条施焊,内层焊渣必须清理干净后方能施焊外一层,焊接时间不宜过短也不宜过长,两个焊工对焊时,正常情况下φ300管桩接头焊接时间宜为8~10min,φ400管桩宜为12~15min,φ500管桩宜为15~22min,φ600管桩宜为22~28min。焊缝应连续饱满,其外观质量应符合二级焊缝要求。

6、焊好的桩接头应自然冷却后才可继续施打,手工电弧焊的自然冷却时间不应少于5min;二氧化碳气体保护焊的自然冷却时间不应少于3min。严禁用水冷却或焊好立即施打。

2014年10月21日星期四多云转晴

目前施工的2#楼采用手工电弧焊,管桩焊接时间宜为15~22min,自然冷却时间不应少于5min。因此在巡查过程中要检查看接口处焊接质量是否符合要求,自然冷却时间是否少于了5min。有时工人由于技术等原因在焊接过程中会出现咬边、虚焊等情况,所以对于每根接桩都要进行检查。除此之外还要检查看焊接完毕后的自然冷却时间。在检查过程中发现187#桩焊接完毕后,焊接部分的焊渣未清理,我立即将此情况报告给正在现场巡查的侯师。侯师立即要求工人先停止施工,将焊渣敲掉,敲完焊渣检查焊缝没有问题才让工人继续沉桩。这也给我上了一课,使我体会到监理是代业主在现场检查的,我们要怀着对业主负责的责任严把质量关,这样才对得起我们这身“衣服’。

2014年10月22日星期五多云转晴

今天上午10点钟在建设方办公室召开第四次监理例会建设单位:西安和怡房地产开发公司、监理单位:陕西方宇工程监理有限责任公司、设计单位:西安市建筑设计研究院、总承包单位:浙江城建建设集团有限公司、桩基承包单位:西安九维置业有限公司都参加了这次例会,这也是我第一次参加工地例会。会议内容包括:

上周例会事项安排落实汇报;

检查分析工程项目进度完成情况及本周计划安排;

检查分析工程中存在的质量、安全、进度等方面问题,提出整改措施;

需要协调解决的问题;

本次会议决定的事项;

各单位积极发言我们公司的王工对于会议做了总结,会后我跟资料员韩哥学习了一下会议纪要的整理。会议纪要是将各单位的意见和建议挑出重点经过合理整理所形成的一个文件,它使我们对一些事情的见证。会议纪要要经各单位签字盖章后才可下发,所以有一点小失误都是不行的。从整理中也是我感觉到韩哥的热情和细心,很值得我们大多数年轻人学习。

2014年10月23日星期六阴天

今天上午10点20分开始进桩6车,其中15m的3车,14m的3车。由于今天侯师休假,我就和韩哥一起对6车的产品合格证、各部位的尺寸允许偏差以及外观质量进行了检查。

此外上次例会要求为了方便辨认对于进场的管桩都要用红油漆做标记,我就和韩哥对所在标记又进行了检查,看会议要求的事情落实情况怎样。结果发现个别桩未进行标记已开始使用,我们立即联系桩基公司的现场负责人武工,不一会武工到达现场立即安排工人对现场未作标记的桩一一进行标记。

2014年10月24日星期日阴转小雨

今天早上起来发现下雨,来到工地打桩工作已停止。侯师告诉我说按照合同要求2#楼工期为35天这样算来每天每台机器必须打8根,可现在每台机器只能打7根,再多锤体温度太高超过300℃柴油锤就没力了,所以一刻也不能停,但现在却停工了。一直到下午下班雨一直没停。

2014年10月25日星期一小雨转中雨

今天小雨转中雨工地依然无法施工,侯师给我讲了些关于管桩检测方面的知识,当工程设计等级为甲级地基基础且地质条件较复杂或当地使用管桩的历史较短、设计经验不足时,单桩竖向承载力特征值应在设计阶段通过打试验桩确定。同一个管桩工地的试验桩数量,宜为预估总桩数的0.5%~1.0%,且不得少于3根。

选择试验桩的位置应考虑工程地质条件的代表性和基础受力部位的重要性。试验桩的竖向静载荷试验方法应符合现行《建筑地基基础设计规范》dbj15-31附录《单桩竖向静载荷试验的要点》。但静载荷试验的开始时间,根据管桩基础的特点,除纯摩擦型桩及持力层为遇水易软化的风化岩(如泥岩等)的基桩外,不管在砂土、粉土、粘性土还是饱和软粘土层中的管桩,为沉桩完成后七天。持力层为遇水易软化的风化岩的基桩,宜在收锤后25~30天进行静载荷试验。

当工程处于应用管桩多年且设计经验较丰富的地区,单桩竖向承载力特征值可利用工程桩在正式施工前进行试打并配合高应变动测法确定。同一个管桩工地的试打桩数量,不宜少于预估总桩数的1%,且不得少于5根,根据管桩基础的特点和广东省的经验,宜以试打桩完成24h后复打的高应变动测值作为单桩竖向极限承载力。

2014年10月26日星期二小雨-中雨转阴

今天上午下雨一直到下午13点左右才停,现场由于下雨太泥泞无法施工,只能讲侯师

以前给我讲过的东西回顾回顾。无意查看资料发现堆放管桩规范上也有具体要求比如:

1堆放场地应平整坚实,排水条件良好;

2管桩应按不同规格、长度及施工流水顺序分别堆放;条件许可时宜根据打桩进度及时供桩,减少现场堆放数量,避免二次搬运;

3当场地及供桩条件许可时,宜单层着地放置;若需叠层堆放时,一般不宜超过3层;

4叠层堆放管桩时,宜在垂直于管桩长度方向的地面上设置2道垫木,垫木支点应分别位于距桩端0.21倍桩长处,两支点中间范围内不得有接近支点高度的硬物存在;底层最外缘的管桩应在垫木处用木楔塞紧以防滚动;

5垫木宜选用耐压的长木枋或枕木,不得用有棱角的金属构件替代。

这也是我感觉到规范这东西就是不错讲的面面俱到,只要按照规范来就不会有什么质量上的问题。

2014年10月27日星期三多云

今天早上现场太泥泞依然无法施工,下午13点开始正式施工今天下午每台机器只打了3根桩。我和侯师对于所打桩的焊缝质量、焊接时间、自然冷却时间一一进行了检查,并作了详细的记录;143#开始时间13:05结束时间14:23 ,焊接时间20分钟,自然冷却时间6min,桩入土深度29.2m等。

2014年10月28日星期四多云

今天上午11点20分左右199#桩突然在入土27.5m处,桩头发生混凝土剥落。只见侯师立刻向建设方刘工打了个电话,不一会刘工来到现场检查了桩的情况,并用相机拍了照片。事后侯师告诉我遇下列情况之一应暂停打桩,并及时与建设方联系让设计院出方案:

1贯入度突变;

2桩头混凝土剥落、破碎;

3桩身突然倾斜、跑位、沉陷;

4地面明显隆起、邻桩上浮或位移过大;

5 每根桩的总锤击数超过2500,最后1m沉桩锤击数不宜超过300。

2014年10月29日星期五

今天桩基公司的一位老师傅来现场进行放桩位线,我跟着老师傅学习了一下放桩位线的知识。只见老师傅一手拿着计算器一手拿着笔记本边算边记录数据,并时不时将计算的数据输入到全站仪中,然后让工人用卷尺量距离他看角度进行指挥,不一会就放了三十多个桩位。由于现场堆积管桩将场地占用无法进行放线,只能等下次腾出场地才能继续放线。回去后我仔细琢磨了一下放线才明白,他是根据直角坐标系加上正弦定理和余弦定理算出斜边距离和夹角,然后进行的。看起来简单可全站仪操作相当复杂,以前也没接触过只能有时间在学习了。

2014年10月30日星期六晴

翡麗城一期工程根据地质勘察报告,该地基下有2~3m厚的砂层。所以好多桩在锤打过程中速度很慢,个别桩到最后剩余1m左右打不下去。露出的桩头造成打桩机械无法继续向前移动,因此必须截去多余桩头。这一点在相关条文中也有规定:当基桩收锤后,应立即将高出地面1.0m左右以上的余桩截去,截断口宜在地面以下20~40cm。若桩头只高出地面1m左右且又不妨碍施工时,可暂不截掉,但应认真保护,严禁打桩机械及运输车辆碰撞或将桩头当作锚桩使用。

截割桩头宜采用电动锯桩器。若无专用锯桩器,应采用截桩导向箍箍住截桩部位、用风镐或手工凿子沿截桩导向箍上缘凿去管桩预应力钢棒外面混凝土、电割切断钢棒后将桩头截断。用预应力钢棒作承台锚固筋的桩头混凝土,也应用截桩导向箍作保护再用手工凿子慢慢破碎。严禁采用大锤横向敲击或强行扳拉截桩。

2014年10月31日星期日晴转阴天

今天在巡查过程中发现东单元的打桩机,在打桩过程中有时不加桩尖。侯师向我解释到:桩尖对于沉桩有很大的帮助,尤其是在地下有砂层的地方。桩尖可以很快的穿透砂层减少锤击数量保护了桩头,又可以节省时间。如果不加桩头一根桩可能要打2个小时到2个半小时左右,时间将近延长了一倍,且锤击数可能要超过2500锤,有时还会导致爆桩出现。经过侯师的一番讲解使我我明白桩尖的重要性,所以一出现不加桩尖我就立刻通知侯师,要求工人重新加桩尖。

2014年11月1日星期一阴

不知不觉已经实习了17天了,通过侯师的指导使我对phc预应力高强管桩施工有了更深一步的了解。今天王工安排让侯师尽快编制《phc预应力高强管桩施工监理实施细则》侯师找了些phc预应力高强管桩施工方面的资料,让我也看看他顺便也给我看了下编制要求让我试着查查资料试编编。我按照施工流程讲牵扯的重点一一挑出来,并将其整理成电子版文档让侯师看。侯师边看边进行修改,时不时将他整理的段落粘贴进来。经过初次修改我编制的《phc预应力高强管桩施工监理实施细则》初稿终于出来了。侯师还在众人面前夸奖我。

第二篇:建筑施工项目实习日记

2014年5月31日 星期二 晴

今天我在赵老师的安排下,我在办公室及现场听鲁工和江工对项目的整体情况进行了介绍。

项目以地上建筑建设为主,存在地下建筑部分,设计中与周边建筑地下建筑统筹考虑,将构成具有以地下步行系统连通城市公交枢纽功能的城市地下综合体,达到疏导交通、共享地下空间资源、商业发展的目的。该项目设计,对大型地下空间开发中遇到的消防、 人防工程、大跨度无梁楼盖节点研究设计、区域智能化交通诱导系统及车库管理系统、区域供冷系统设计等十几次个问题进行了专题研究并得以较好地解决。所采用的新技术和新工艺,对城市其它地下空间的开发和利用有较好的借鉴作用。

这次我能到这个项目部学习感到非常兴奋,作为一名土木专业的学生,在校期间能参与此建筑施工现场学习,参与项目的建设管理工作是我一个很好的历练机会,同时也是一个很好的展现平台,可以应用我们的课本知识,补充课外知识。在实习的第一天我了解了现场的基本情况之后,决定要好好干,要多学点东西。

2014年6月1日 星期三 晴

第二天我一早就到了工地,在鲁工的带领下到工地的四周转了一圈,熟悉了一下现场的环境。看着周边林立的塔吊,感觉能作为其中的一个建设者,作为一名土木人深感自豪。

通过现场了解,以及华工的介绍讲解,知道整个场地划分为四个标段,我们项目部主要负责的是二标段,二标段主体结构已经完成大概百分之三十了,剩下的是一些内部设备的安装,以及局部楼板的混泥土浇灌。而其他标段还有陆续的地下室开挖、底板浇注、底板防水处理等。工地大就有这样的好处,有不同施工阶段、不同施工工序的学习及观摩,特别适合我们学生学习并能结合课本更好掌握专业知识。

2014年6月2 星期四 晴

进入实习的第三天,刘工安排我今天熟读图纸以及相关设计说明,对项目整个设计思路有一定的了解,方便以后参与施工的管理及监督。以前在珠江监理实习的时候刚开始周工也是安排这样的工作给我们。刚开始还不是很理解,觉得很闷,很烦。到了真正参与施工现场管理监督的时候才知道派上了用场,因为作为一名施工人员,一名现场管理人员,如果对施工图纸及相关设计思路不清楚,根本就无法从事现场的监督管理工作。因为施工员的本职工作就是指导及监督施工人员施工,监督项目的安全、质量、进度、造价。这几个指标与设计意图是息息相关的。所以这次有了前车之鉴,我特别珍惜这样的机会,打算抽空把整个设计说明从头到尾抄一遍,加深印象。

2014年6月3日 星期五 晴

进入实习的第四天,还是在办公室里面熟悉图纸及相关设计说明,主要是看了二区的一些结构图和说明,并手抄相关说明。其中有一些关于设计构件最小保护层的要求,要根据具体的环境类别来区分设计,这在我们日后参与工程的管理工作具有很好的参考作用。

作为一名工程技术人员,要特别注重安全问题,不能麻痹大意,因为往往事故都是麻痹大意才发生的。谢经理也跟我灌输了安全第一的思想,他说作为一名工程技术人员,特别是一名施工技术人员,安全永远要摆在第一位,因为进度、质量这些方面如若出了问题,我们可以利用大家的智慧,通过其他方式来调整,但是一旦出来安全事故,那就肯定是要吃棒子的,搞不好还要吊销执照。

2014年6月4日 星期六 阴

实习第五天,通过前几天对施工图纸的熟悉,今天谢经理让我们跟其他员工旁听局部图纸会审会议。包括业主、设计、监理、施工四方一起的协调会议,主要是通过各自单位阐述对设计图纸的解读存在的一些局部问题进行协商解决。在会议上,各方分别站在自己的立场,对设计图纸一些问题展开唇枪舌战,最后由业主拍板决定。

通过今天的会议,让我领教了工程行业的一些基本的建筑程序,懂得了各方为了维护自己的权益都希望把设计理念朝着自己有利的一面解读。作为一名工程人员,在保证工程安全、质量的前提下,通过施工技术更新,施工管理上的调整,让自己方获得更大的权益,就间接的为公司创造更多的产值。

2014年6月6日 星期一 晴

进入实习的第二周,通过一段时间的熟悉和了解,我对华盛嘉园小区项目的图纸及相关设计说明都有了进一步的理解。

由于工作的需要,我和几个同事来到了工程桩的开挖现场,工地的工程桩和支护桩都是采用人工挖孔桩。前期的基坑开挖不是城建做的。支护用的采用人工挖孔桩加四道锚杆。老师讲过挖孔桩在沈阳地区是限制使用,我看过施工方案,是经过设计变更才采用人工挖孔桩的,而且该地区岩土工程状况并结合工程特点可以采用。

通过工程桩现场的学习管理,让我对设计变更这一程序有了进一步的认识,以前在校的时候总以为设计变更会按照由施工单位向监理单位反映,然后到设计单位,但是在现实的工程中,由于要保证工程的进度等各方面的原因,有时候会根据现场的情况灵活处理,这也让我深深体会到实际工程和理论上一些差异,感触颇深!

2014年6月7日 星期二 晴

我们从今天开始将进入参与现场管理角色。我今天被安排到一区去旁站,监督施工人员人工挖孔桩的开挖。关于人工挖孔桩主要工序是:放线、定桩位→临时排水→挖第一节桩孔土方→扎护壁钢筋支模浇注第一节护壁→第二节桩身挖土→扎护壁钢筋拆上节模板,支第二节护壁→重复循环作业至达到设计深度→按照设计掘进入岩深度→验收→吊放钢筋笼就位→浇筑混凝土。

挖孔桩在沈阳此地属于限制用工法,因为其发生事故率比较高,所以在沈阳很多地区是限制使用的。这个地区由于相对地质情况较好,所以才允许采用。不过安全知识还是需要做好功课,安全交底各项工作得做足,以保证万无一失。保证安全是保证质量跟进度的前提。

2014年6月8日 星期三 晴

今天我还是安排到负责一区人工挖孔桩的监督管理工作,有了昨天的经验的积累,结合自己对课本知识的掌握,觉得还是能够胜任此项工作。对于挖孔桩,在保证安全的前提下,要保证成孔的质量。作为一名工程技术人员,不但要核对图纸,定准挖孔位置,还要保证孔的深度以及垂直度。关于这点还是有点心得体会的。

首先要测量员通过全站仪放线,定好相关坐标位置,绝对不可麻痹大意。如果放线位置不准导致后续的问题是很严重的。可以通过其他相关孔的位置比较来检验放线的准确性。放线之后要及时跟所负责施工的施工员及时沟通,让施工员知道确切位置,方便准确无误指导工人施工。

2014年6月8日 星期四 晴

今天终于让我感觉到了老师经常讲的沟通协调能力在日后工作中的作用,矛盾是无处不在的。在今天的实习过程中,就存在施工方与监理方的矛盾问题。

在管理过程中,有一挖孔桩没有挖到设计要求,我们要求一定要挖到设计深度才行,而施工人员认为已经挖到微风化岩,达到要求而且工期很赶,如果继续挖会拖延后面工序施工进度。最后施工单位留着那段挖孔,留下施工段跳过这个难题,很好的解决了问题。同时也化解了我们大家双方的矛盾,达到了双赢的效果。

通过今天的实习,让我知道在日后的学习过程,除了培养自己的学习能力之外,一定要注重自己沟通协调能力的培养,这一点非常之重要。否则面对工作中的问题,会有力不从心的感觉。

2014年6月9日 星期五 晴

在这一区呆了几天之后,今天谢经理安排我到另一区那里参观大体积混泥土的浇筑,在施工课上曾经听老师讲过,粗略领教了一下什么是大体积混泥土浇筑。今天总算是有机会亲眼目睹下这壮观的景象啦,十几部混泥土搅拌车一字排开,随着传送设备源源不断的运转,底板浇注工作开始啦。

关于大体积混泥土浇筑,作为现场管理人员一定要保证混泥土的及时供应,所以必须在浇筑以前跟相关材料部门联系好,预定好当天的混泥土量,并划分好施工段,预留施工缝,并编制好施工机械和施工人员的工作流程图,使浇筑工作顺利的进行。保证大体积混泥土浇筑过程中的不会出现分层,断裂,很好解决水化热等问题。如果遇到突发情况,譬如天气突变,要及时保护成品,然后等天气好转继续浇筑。对于施工缝分段部位可以采取水泥浆浇筑来加强粘结,保证混泥土强度。今天的心得体会是要学以致用,碰到问题要动脑筋,充分发挥主观能动性,解决问题!

2014年6月11日 星期一 晴

进入实习第三周,今天我很早就起来了,按照上班的时间来到了办公室,在华工的带领下,我来到了底板的钢筋捆绑施工的现场。在尹工的介绍下,让我对底板的钢筋捆绑有了更深的认识,钢筋间品种、规格、间距、钢筋连接、搭接长度、钢筋绑扎,钢筋的弯钩长度、角度,受力筋、分布筋的绑扎方式、上层钢筋的架立牢固度;板筋支座处、梁板节点处的绑扎等等,这些都是我在课堂上无法学到的知识。

第三篇:建筑施工测量毕业实习日记

建筑施工测量实习日记

2014年2月22日晴

今天我第一天进入施工现场,我先熟悉了工程概况,项目经理给我介绍项目技术负责人等项目管理人员。项目技术负责人带我参观了现场,给我介绍工程的进度,安排我的工作内容。

今天是我在工地现场实习的第一天,主要是对工程进行了解,并没有在工地待多少时间,张工带我和小李对施工现场进行了初步的了解、认识,作为施工现场,应讲究总平面布置,如钢筋的加工区,河沙、水泥等其它材料堆场,机械设备有塔吊,砼泵机、搅拌机等,还了解了项目部的组织机构,主要有项目经理,生产经理,技术负责,施工负责,预算,安全,质量等行政部门组成。下级五大员:材料员,资料员,安全员,质量员,施工员,并对工程的概况进行了初步学习了解,本工程由天安建筑工程有限公司承建,工程为内丘县恒源和谐小区共8栋,建筑使用年限为50年,地处内丘胜利西路北侧。通过以上的学习,了解,我对施工现场的认识加深了影响。

2014年2月23日晴

今天是我实习的第二天,项目经理让我参加了早晨的施工例会,并让技术负责人安排我今天的实习内容,技术负责人告诉我目前工程正处在地下室施工阶段,由于我的实习时间短,我的是实习重点只有放在地下室剪力墙模板支设上。

我和技术负责人进行了地下室筏板基础的定位放线,在放线过程中我逐渐学会了在现场使用经纬仪、水平仪、等仪器。首先将经纬仪放置在建筑物的原有定位桩,将定位桩的轴线位置引测到基础防水保护层上,然后在垫层上弹出墨线,并以此轴线将建筑物由轴线引侧定位。用水平仪将现场的±0水准点引测到基础底板底面标高。

通过今天的实习我加深了基础定位放线的测量方法并学会引线、借线等放线技巧。

2014年2月24日晴

今天我印象最深刻的是关于工地的安全问题,现整理如下,进入工地要注意“三保、四口、五邻边”

“三保” 防护(安全帽、安全带、安全网)

凡进入施工现场人员,必须正确佩戴安全帽。安全帽要经常检查,不符合要求的坚决报废。凡在2m及2m以上高处作业,必须系好安全带。安全带上的各种部件不得任意拆掉和随意更换。安全网的规格、材质必须符合国家标准,使用前要认真检验。该工程外侧及龙门架外侧均使用密目式安全网全封闭,安全网支设完毕,经过检查验收后方可使用。

“四口”防护

在工程的楼梯口、电梯口、通道口、予留洞口均需进行安全防护。楼梯踏步拆模后,沿楼梯设1.2m高双层护身栏杆。在工程的东西两侧各设一个通道口,并搭设防护棚。棚的宽度大于出入口,长度不小于3m。棚顶用5cm厚木板铺满,其余暂不通行的单元入口临时封闭,封闭要牢固严密。予留洞口要用盖板盖严,固定牢固。通道口、楼梯口要有醒目的示警标志,夜间挂红灯示警。

“五临边”防护

基坑四周设置防护栏杆,夜间挂红灯示警。通往屋面周边、一层框架周边、斜马道两侧边、卸料平台两侧边都必须设置1.2m高的双层护栏,并挂安全网。电梯口和楼梯侧边必须安装临时防护栏杆,在安装正式栏杆前,不得拆除。上料平台除两侧设防护栏杆外,平台口还应设置安全门或活动防护栏杆。各种临近防护必须安装牢固,经检查验收后方可使用,任何人都无权私自随意挪动和拆除施工现场的各种防护装置,防护设施和安全标志。

2014年2月25日晴

今天项目经理让我参加了关于“超高超厚混凝土剪力墙的支模施工难题”的第二次qc小组会议。参加人员有项目经理、技术负责人、质量员和资料员,会议由技术负责人主持

会上大家主要讨论了本次qc小组会议主要是对传统支模工艺与全钢大模板的对比。对此从工期、质量、施工难度、成本投入等四个方面进行比较。大家从各个职能岗位进行专业对比,得出以下结论:中型组合钢模板优于木模板,全钢大模板优于中型组合钢模板。因此确定了全钢大模板作为地下室外墙模板支设的优选方案,并在多家公司中选定了北京奥宇模板公司设计的86系列拼装全钢大模板体系。

通过今天一天的技术讨论会,关于模板施工从研究工艺到确定方案最后选择

厂家。我深刻体会到工程施工时在每一个环节上都要认真、严谨,要从工期、质量和效益上入手,这对我今后的工作打下了良好的基础。

2014年2月26日多云

今天在技术员的指导下,我们看了建筑图和施工图,他首先给我们介绍了下施工图纸的几个大概的部分,图名、图框、比例等等。第一次接触正规的设计图,会很自然地拿自己的画的图纸和它比较,首先最先看到的是图框边缘的一级注册建筑师印章,那是建筑行业的通行证也是我们为之奋斗的目标,这枚小小的印章代表的就是值得信任的技术水平和安全可靠的保证。感触很深的还有就是他们图纸的规范化,像标注、门窗符号、以及下面详细的说明,严谨是第一要素。施工图是直接用于施工的图纸,所以可能的就是要简明使用,最大的特点就是平法表示,便于施工,另外一点就是尽可能的要详细。在地基看绑扎钢筋的时候也看到了一个楼板钢筋施工图,在原先的图纸下现场施工员还要根据实际情况进行标注说明放置施工人员看不明白造成施工失误。

2014年2月27日晴

今天基础基坑要进行混凝土浇注施工,因为基坑筏板厚度在1.2m以上属于大体积混凝土,因此工程项目部通过了多种技术措施解决由于水化热造成的温度裂缝问题,主要措施如下:

1、通过减少水泥用量增加粉煤灰使用量减少水化热直接的热量排放;

2、在混凝土内部设置每层30cm间距40cm的钢管进行冷水循环降温;

3、使用低塌落度混凝土减少用水量;

4、混凝土浇筑完毕用一层塑料薄膜两层3cm厚草帘子覆盖以达到养护及降低内外部温差的目的;

5、设置测温孔密切关注温度变化;

通过今天的实习我掌握了大体积混凝土浇注的施工工艺和技术措施。

2014年2月28日晴

今天我主要和项目施工技术人员进行了大体积混凝土的测温工作及检查对大体积混凝土的覆盖养护情况。今天共进行了4次测温,每个测温点有3个测温

孔,分别在混凝土的上中下三个部位。具体位置为下部测温孔距底20cm,中间在中间位置,上部距混凝土上表面10cm。经过4次30个点位的测温,发现28个点位满足温差少于20度的规定,但有两个点位大于温差20度的规定,经分析这两个点位为循环水出水孔位置并覆盖不到位,经技术人员共同制定措施将出水孔改为入水孔并加强了覆盖,两小时后测量温度差小于20度满足要求。

通过今天的实习我学会了在大体积砼施工中实际对工程质量控制和发现问题后如何处理的方法。

2014年2月29日晴

今天我主要是同质量员检查了电渣压力焊,在电渣压力焊之前由技术负责人及安全员分别对操作人员及班组长进行了班前技术交底及安全交底,主要强调了电渣压力焊出现的高温焊渣的防火问题,由于底板有草帘子保温覆盖,一旦由于高温焊渣落入造成草帘子引燃发生火灾,后果不堪设想,为此项目制定了以下安全措施:

1、现场配置足够的消防灭火器材(包括消防水源、干粉灭火器等);

2、在有可能落到的高温焊渣的区域覆盖防火的玻璃纤维防火毯;

3、设专人进行24小时不间断防火检查;

通过今天的实习我掌握了在遇到有安全隐患情况下施工时应该怎样对工程安全措施的制定及防护。

2014年2月30日晴

今天全钢大模板及附件运进现场,我仔细观察了大模板的组成主要有:模板由1500mm为主的单元模板通过边框连接器、边框定位连接器和大背楞组拼而成,模板标准块宽度为3000mm,主肋采用8#槽钢,边框选用经过硬化处理的80型特种异型材。大背楞采用成对的10#槽钢,横向通长且纵向设置8道。 模板全部采用止水穿墙栓连接,内墙模板高度5700mm,模板上配置支腿,板上不设置操作平台。外墙模板高度5650mm,不设置支腿,脱模后搭架存放。角模有阴角模、阳角模和异型角模三种。边框之间采用边框连接器和定位连接器进行连接,且设

置两道直角背楞以保证阳角与大模板之间的平整和棱角的顺直。模板进场后由技术负责人及保管员对数量及质量进行了验收。

2014年3月4日阴

今天是实习的最后一天,我同资料员共同对现场发生的各种资料经行了分类整理,并进行了汇总归档,同时还认真的学习了质量资料的分类、填写和收集。还学会使用pkpm软件填写《现浇结构外观尺寸偏差、检验批质量验收记录表》填写过程中我主要是将质量员现场检查记录数据填写,并进行合格评定、然后找相关责任人进行验证,通过今天实习我对内业资料有了更深的理解和掌握。

第四篇:暑期建筑施工实习日记十篇

实习日记一

下雨停工,今天的雨有点大,工地空空荡荡的,不过看上去房子就在一天天的生长,别有一番趣味。

今天没法下工地,在项目部看资料。对资料柜里的东西做了一下研究,资料柜里有很多是大家平时的记录像监理日记、旁站日记、会议记录等,有很多材料的报审表格,也有一些方案和规划。我看到资料监理员在整理一个叫做监理月报的东西,过去看了一下。我们项目部的监理月报包括:本月工程概况、工程进度控制、工程质量控制、安全与文明施工管理、对建设单位的意见和建议、监理工作小结和工作统计等。形式有表格有文字,装订成册,存档记录。

我觉得监理月报这种工作的作用就在于总结工作,提醒大家意识到工程的进度和质量,也是大家对工作的一个反思和总结。看了前几个月的月报,我也就大概了解了工地之前的工作状况,所以说月报也是一种提纲挈领的小窗口。

总之,下雨天工作就更清闲了,而为了迎接省里的检查,更要接这种时候把资料整理好,大家都在忙着把自己的日志、方案等核对好,减少漏洞,迎接检查。

实习日记二

今天下工地考察了钢筋的情况,问题凸显在细节方面,柱梁节点质量过关。而在钢筋间距和钢筋搭接上存在着一些疏漏,也以监理通知的形式责令施工单位整改。

按照规范要求梁上部纵向钢筋水平方向的净间距(钢筋外边缘之间的最小距离)不应小于30mm和1.5d(d为钢筋的最大直径);下部纵向钢筋水平方向的净间距不应小于25mm和d。各层钢筋之间的净间距不应小于25mm和d。柱中纵向受力钢筋的净间距不应小于50mm;楼板和墙没有明确规定,但是不宜小于100mm。在实际操作中,施工单位在梁上部钢筋的间距上没有做好,钢筋工保证立即整改,不影响后续混凝土浇筑工作。

对于钢筋搭接而言,分为绑扎搭接链接和焊接或机械链接两种。像工地楼板属于,一般用于混凝土内的加强筋网,经纬均匀排列,不用焊接,只须铁丝固定。工地使用绑扎搭接的地方出现了问题。因为绑扎搭接链接是指两根钢筋相互有一定的重叠长度,用铁丝绑扎的连接方法,适用于较小直径的钢筋连接。纵向钢筋的搭接长度是35d,d为搭接的较大直径,而部分梁纵向钢筋正是搭接长度不够,对结构造成不利影响。

针对现场的情况,土建监理与正在施工人员沟通,之后又下达监理通知保证整改落实到位。对钢筋标号、长度、间距等方面的检查也是工作的一个重心,这些书本上僵硬的数字也成为了实际中活生生的指标和规范,一目了然。

实习日记三

今天我接触了监理工作中和实际施工接触最近的一项工作——旁站。旁站具体是指监理人员对关键部位或关键工序的施工质量实施的全过程现场跟班监督活动。负责资料整理的监理员分担了这份工作,这原本是土建监理的一项任务。

下到负二层进行旁站工作。现场钢筋绑扎施工单位相关管理人员均在现场管理,现场所用建筑材料均已验收合格。然后对梁、柱节点钢筋工程隐蔽均情况进行检查,要求施工单位严格执行施工方案以及工程建设强制性标准的有关要求,如钢筋间距不足等未达到标准的地方立即整改。

其实旁站的工作内容还是很丰富的,在施工的各个重要环节都需要监理进行旁站工作。在基础工程方面包括:土方回填、混凝土灌注桩浇筑,地下连续墙、土钉墙、后浇带及其他结构混凝土、防水混凝土浇筑,卷材防水层细部构造处理,钢结构安装。在主体结构工程方面包括:梁柱节点钢筋隐蔽过程,混凝土浇筑,预应力张拉,装配式结构安装,钢结构安装,网架结构安装,索膜安装。

除了要在现场跟班监督关键部位、关键工序的施工执行施工方案以及工程建设强制性标准情况以外。我们还要对诸如混凝土针入度等指标要进行进场审核。而且还要做好资料整理工作,记录好旁站日志,以备日后进行核对参考。下午我就整理了旁站日志。

实习日记四

等了好几天,省里的领导们都木有来,今天上午就来到了我们工地进行检查。

省建设厅的领导在会议室检查资料,我们就把资料往会议室搬。这也发现了监理行业其实资料特别多,检查的重点貌似也是方案、计划、报检表这些。公司的领导,专业负责的技术人员今天都到了现场,来了好多人,施工单位的资料员也全程待命协助我们的工作。他们还下工地去看了一下,然后就吃饭去了。

下午土建监理回来说大体上问题不大,只是一些细节上有问题,审查好工人的资质证明,完善好报验资料就行了,这周的安全检查就算上午已经去过了。检查小组也对作业平台的搭建的安全性,脚手架模板支撑系统的稳定问题提出了一些意见,强调了人防工程

其实省里来检查真的督促了大家工作,来的这几天一有空闲就和大家一起整理资料。这也离不开各个单位的支持,大家还会再接再厉创造更好的成绩吧。忽然感觉轻松了许多。

实习日记五

和往常一样,9:00又是召开例会的时间。各个单位的人都到场,表达自己的意见,沟通协调工作,这种会议最能够让我们对工程有一个整体的把握。

监理方首先对大家在省建设厅检查中的帮助表示了感谢,各方的通力合作是本次检查取得成功的重要因素。进度按照甲方制定的的总进度计划施工。也提出了对于钢筋闪光对焊要规范,模板冲刷不规范,电缆拖地,临电不规范等问题。希望大家注意平日安全检查发现的问题。

今天建设单位来了两个经理,主要是针对工地工期提出了自己的意见。甲方要求10月20日4#5#楼可以开盘,但是现在的情况是场地被占用,完全没有开工。所以大家能够克服困难,提前抢工期不要携带。这个问题也是本次会议的主题,其实各方还是存在很多顾虑。

施工方总负责人也按照自己的实际情况说明了问题。南侧场地的土方堆积量大,还有其他场地用途,如果要抢工期,必须增加人手,而且塔吊也达不到要求,需要二次调运,又要设置放料平台。自己还要重新制作计划方案,需要很多技术力量……施工方提出了很多问题和困难,甲方也表示全力配合。其实问题就出在一个“钱”字上,甲方肯多出钱工期肯定能抢出来,真是不言而明的事情,谁又不肯提这个事情。会后建设单位和施工单位又进一步地讨论了这个问题。

今天的会议是最有意思的一次了,老总的讲话真是高瞻远瞩,审时度势,佩服佩服。还有最后一周了,这个天气也是越来越热了。

实习日记六

今天上午天气不错,到了中午就比较热了。我中午回来被安排去监督混凝土浇筑,进行旁站工作,我只能说是超晒的。

上午来的时候就发现了一些问题,负二层的墙柱浇筑时有一些混凝土就堆积起来了,漫过了楼板钢筋,土建监理也指出来问题让他们赶快弄平,不然影响后来的浇筑。下午浇筑的时候发现那里已经清理过了,在浇筑过程中工人们还是比较辛苦的,顶着炎炎烈日工作。也发生了一些小插曲,在后浇带处的钢筋网没有兜住,弄得楼板的混凝土一直往下淌,最后还是工人们过去堵住了,用木块什么的塞好了。

浇筑混凝土的时候更亲身感受了混凝土的实际应用是什么样子,也看到可能因为赶工期,不是墙柱浇筑完之后再做楼板,而是一起扎完模板再浇筑。也看到了真实的浇筑设备和浇筑工艺,工人们有负责拉管子的,有负责指挥吊车的,有负责振捣搅拌的……都是分工明确。不知道为什么胶皮管子的地方有个小口,结果喷了我一身水泥浆,幸亏带了安全帽。

浇筑的时间一般都是从下午开始,然后持续到晚上,前几次也是监理员晚上旁站。今天也不例外,我们都下班了他还没有走,还要坚守岗位,明天就可以回去休息了。我也发现,监理的工作有的时候还是比较辛苦的,这一旁站就旁站一夜,看来土建行业的工作强度还真是大啊。

今天最大的收获就是看到了平时都是看着搅拌运输车,现在终于知道混凝土是怎么用到实处的了。

实习日记七

在工地的南面区一直有一块不为我知的地方,今天终于有机会一睹真容了。南边堆放了大量土方,空地上就是钢筋加工平台。今天和土木监理前往南面场地,进行钢筋的质量检验。

场地地面上堆积着钢筋,非常杂乱,比在建的工作面还难走。几个工人在加工区忙碌地工作,也是我第一次看到钢筋的加工过程,看到钢筋怎么截断,如何拉伸。我们应用的检测工具是“游标卡尺”,这不禁让我想起了学校实验室里做大学物理实验的情景。我们发现堆放的钢筋有锈迹,提出他们注意保护。另外比较严重的是发现箍筋、纵筋的弯钩长度不够,希望他们在以后的生产中注意,否则就只能重新返工。

下午太阳下去的时候,我们又前往车库部分进行防水卷材的测量。首先在工艺上出现了一些小问题,敷设防水材料的工人没有注意粘结层达到3mm的标准,主要就是刷的次数太少,这样一来难以保证以后真长使用。我们先用游标卡尺的测量爪测量了卷材的厚度,均达标。之后,土木建立用深度尺测量粘结层厚度,这个我觉得比较新奇,以前都没有注意过。当然结果还是差强人意,工人们只能多涂几遍。

今天的检查覆盖的面都是比较细小的测量问题,也是根据工程进度不定期地一种抽查。在制作工艺上也要提出要求,不然误差积累过后就会造成不必要的损失和危险。忽然发觉在工地上的日子快结束了,有点小伤感。

实习日记八

今天上午去看了一下平面浇筑混凝土的质量,发现了一个比较重要的问题——钢筋位移。土建监理立即和施工负责人员取得联系,强调了这一质量问题。

可能是施工测量错误,放线不对,误差积累逐渐增大。也可能是模板支撑系统不牢固,在新浇筑的混凝土侧压力下,在振捣器的振动下,产生了位移。或者是混凝土浇捣方法错误等因素影响了钢筋。导致了钢筋没有在正常的位置。

如图所示,有多道墨线,有原本的尺寸线,尺寸线外还有模板线,但是由于钢筋的位移,导致模板的安装可能造成了一定的困难,这样肯定会影响后期的质量。前几天看他们打混凝土的时候也没发觉有什么问题,造成了这样的误差还是有点多,好几根柱子都有这种情况,如果误差这样持续积累,就会造成整个大楼的倾斜。

接着还检查了一下楼板的标高,发现只是有微小的误差,总监说不存在太大问题,抹灰过后基本上也符合要求,毕竟工作面太大了,难免有误差。对于楼层间楼梯的检查,根据不同的要求,普通楼梯和人防楼梯都能达到标准。

工地上的各个工种都紧张地忙碌着,今天检查到得还是钢筋位移的问题为主,其他的工作还算得上过关。天气越来越热了,工作也就更辛苦了。

实习日记九

上午又是进行例行安全检查,由于天气逐渐炎热,我们也督促施工单位注意防暑降温工作,注意施工安全,避免发生中暑等现象。

在施工现场,我们发现施工人员在木方上作业,这是绝对不行的。就在安全检查的时候塔吊就出现了一点小事故,真是太不配合了,总监指出塔吊吊物必须符合要求,严禁超载超量且绳索应当均匀绑扎。由于又开始搭设外墙脚手架,要求木板必须做到满铺且固定牢靠,实际施工过程中还是存在问题。依旧是老生常谈,模板支撑系统必须严格按照方案及有关文件执行。在检查上楼开关箱的过程中发现,其重复接地线未就近按规范要求接在避雷引下线钢筋上,要求立即整改,而且开关箱还存在出线不规范、乱拉线的现象。我们看到有的特殊工种工人没有穿戴检测合格的绝缘手套等劳保用品,这些都是不允许的。

据悉下周将会有台风“梅花”过境,大雨将会影响市区,由于此次台风风力可能较大,工地各方都在忙碌着采取防汛措施,保证工程不被恶劣的天气影响。今天下午也在工地北侧增设了一些标识牌,一进工地大门就能看见,介绍工程概况和安全需知等问题,工地显得更规范化了。

实习快要结束了,感觉还是挺舍不得的。

实习日记十

今天是实习的最后一天了,感触良多。

9:00还是安排召开了周例会,施工单位首先通报了施工进度。然后他们提出一个问题,附近居民投诉工地6点以前就开始施工,影响他们休息,门口的燃气公司施工,水管被挖坏,致使工地经常停水,影响施工作业和日常生活。针对自己的施工情况,他们也指出现场临电要符合规范,大型设备要定期检查,做好记录。另外,为了迎接8月中旬市“创城”检查,现场一定要严抓安全文明施工,还要尽快拆除围墙,提前准备好标准围挡,以备更换。

监理方先通报了昨天安全检查的结果,希望大家重视,并及时改进。并提出钢筋工一定要带安全帽,机械连接要按照规范要求做好,保证钢筋连接的质量达到施工要求。混凝土浇注要严格把关,成型之后不能有大面积的裂纹,养护要及时、到位,并且能保证观感。这些都是之前检查过程中发现的质量问题。在资料方面,也提出了相应的整改方案。

建设单位依旧提出了自己关于加快施工进度的意见,为保证工期,要求尽快将4#和5#楼的施工方案拿出来,利用好南侧施工场地,下周上报。在施工具体措施上,希望基坑内要尽快抽水,将水位降到筏板以下,保证正常施工。针对北面围墙的整改也提出了自己的建议,督促各方协调合作,不要推卸责任。

最后一天的工作,真是不舍啊,在工地上真的是学到了很多比课本讲的更具体的知识。更重要的是和前辈们学到了很多做人做事的道理,了解了行业的一种整体面貌。大家的一些建议和意见也对我的人生规划产生了很多影响,我由衷的感谢这些可爱的同事们。

我的实习结束了,工地的建设还在继续,寒假的时候我还会回去看看大家的。

第五篇:顶岗实习日记

2014年11月2日星期二晴 我来到厦门怡仕德工程车架有限公司上班。自己做的岗位是技术制图员。在吴经理的详细讲解些有关技术制图这方面的要求,他先拿份公司的制图材料让我整体先了解下里面主要的内容,让我自己去熟悉公司的主要生产产品类型。先在autocad软件里学画些简单的图纸里面的零件,在软件里,自己很久没去练习它,感觉很生疏,经过自己的软件制图练习,可以制出些简单图纸。

2014年11月9日星期三雨 今天在办公室里,吴经理跟我讲有关公司的上班纪律跟制度,因为他怕我刚来会有那种懒散的生活规律改不起来,要我自己严格要求自己。还提问我些机械设计有关那些标准件知识和加工工艺的方面的知识,我都忘了差不多了,很不好意思,我只有有空时间里努力再次温习学校的那些知识了。吴经理这样教导我,我很感谢他,毕竟我现在是在实习期间,还有很多东西要学的,得要重头开始严格要求自己,不能在学校里的生活习惯。他今天还教我怎样去更改那些图纸的错误和根据发动组支架结构组的主任反映出来的错误及时要更改,等更改后得及时出新的图纸,在详细填写更改通知书资料和下料清单,在小陈的带领下去车间找有关部门的主任的签名确认出新的图纸的正确,好让他们车间组能够正确地加工出产品,优化产品,提高产品的生产效益。

2014年11月11日星期五 晴 今天终于把之前制图的一整套的图纸通过autocad软件整理出来,之前的那些错误的图层在重新都拿出来在整理和修改,使自己能够及时地改正错误,也发现之前的制图从那种生疏制图到现在的熟练,自己很开心,同时在修改这些图纸时,我也学习到之前在学校没学过的制图知识,增加了很多新的知识,掌握了一些制图的技巧知识。

2014年11月19日星期六雨今天再把之前那些图纸整理好了,组订成一整套图纸。在自己空闲的时候,我在想要怎样去整理那些图纸的下料清单,小陈拿了份简单的图纸,在一旁教我怎样去整理下料清单。在整理下料清单时,先从总装配图纸的明细栏资料开始严格输进去,遇到明细栏的代号的材料是有装配图时,在去找其对应的装配图里面的零件代号,以此类推下去。等我整理好了,在拷给小陈检查时。他跟我说,有些错误需要注意改掉,就是输入的数量数,因为我在总的装配图面数量照输,比如说要输进去2,但我在遇到个别代号的材料有装配图时,在其对应那些零件数量数都少输进去2,这错误能及时让我提个惊醒,要不后果就很严重了,所以我觉得自己还是下次得小心注意,也给自己长了个经验,做什么事情都得要小心加细心对待,对于不懂的地方自己得主动去问明白,虚心去接受问题的解决方法。

2014年11月21星期一晴今天下去车间走了一趟,对车间的生产结构大概的熟悉了解和了解起升系统的叉架产品。虽在车间看到那些产品,自己也是亲自问下自己的不理解的,还现场看着工人在车间用镗床镗孔,自己站着旁边看着工人在熟练地操作,自己也

好奇跟那个工人说他们加工的精度要求怎样,他也热心地回答我,说这边的精度要求不高,所以用普通的镗床来镗孔。让我了解到镗床的现场实际操作,虽在学校时读书时,对这块镗床的镗孔很不清楚怎样去加工孔类零件,只有在现场地去看工人操作和熟悉了解镗床怎样加工才会把自己的疑问给解决了。

2014年11月21日星期一 晴 今天吴经理对我的这段时间制图了解给了一些提问,问我现在掌握得怎样,我就说我全部了解了。可是接下来自己被吴经理给提问了,让我很不知道去解答,因为我本来以为提问的是那些图纸的零件图的在装配图的主要位置,可是他提问地是这部升降系统的主要有哪几部分组成?我回答是四部分的:内门架、外门架总成、挡货架、货架叉总成,这答得是对的,但他问我那这部升降系统的主要工作原理呢?可我却回答不出来,我不知道它的工作原理,我只是知道它的主要装配位置,但叫我说出它们的工作原理,我不懂啊,也回答不出来。我只是知道大概一点的工作原理,但我说不出具体来。他只有把里面的工作原理跟我详细说了一遍,叫我有空时要去车间看看那些车叉架的主要结构,和叉车在工作时是怎样运行的。只有通过对工作原理的理解,在去看那些车叉架的主要结构,自己才会牢牢地记住,加深自己的印象,同时也给自己增长经验。

11月25日星期五 晴 今天早上被吴经理给说了,说我现在做什么事情很没规律性。他之前叫我要熟悉车架类,可我都把里面的图纸搞明白了,也整理出来了。就自己感觉闲着不知道要去做什么,就找些其他的图纸,自己练练。他跟我说要好好自己严格要求自己,扎实地把那些车架零件好好掌握,不要东边学,西边也学。等以后真正接手的话,怕我到时会乱寸了。我也认识自己的错误,不能这样下去,只有严格要求自己做事情要有严格性。唉,我的电脑不能装那个三维软件,只有画二维,有时遇到复杂的图纸还真的想象不出来它的三维造型,更不用说一整套装配图的模型。我也跟他说了好几次了,可是结果还是安装不起来啊。我也不懂电脑到底是出现什么问题。

12月13日星期二 晴今天我把自己前天整理出来的产品下料清单拿给吴经理检查,结果那个清单错的一塌糊涂,我很惭愧。我是按同事给我讲的工艺和结合公司的下料清单自己去慢慢熟悉的,可是那个公司的下料清单的不规范性,我也不懂要怎么去整理,只有照样子去整理出份下料清单,可结果的是产品工艺和材料规格都错了,还把产品下料图的折弯数据计算都算错了,尺寸也标错了,不分重次顺序,这对于产品的折弯有很大的关系我自己觉的对图纸折弯计算的细心这块还不够,也对工艺知识的掌握没有那么齐全,我只有加把劲去学习有关这些的知识。

12月15号 星期四 晴今天自己觉得得好好的反思下,上午快下班时被吴经理给叫去,第三次地跟踪考问,自己还是一问三不知,很羞愧,问了那些图纸上的那些标注的术语,材料的应用选择,我到现在都脑子一片空白。我觉得自己很羞愧,也很对自己不负责任。

自己到现在已经一个半月了,什么也没学懂,只是囫囵吞枣地混过,我不该这样子。我很迷茫啊,还一直为自己到现在都还没被安排任务做而生气,可是像现在我这样子,哪有人敢把任务交给一个完全不懂的人。我冷静地在思考着,我不能在这样下去,也觉得很对不起吴经理。虽他对我要求严格点,但我心里很明白,他也是为我能够自觉地多学点知识,为我好。

word该篇建筑施工顶岗实习日记范文,全文共有21005个字。好范文网为全国范文类知名网站,下载全文稍作修改便可使用,即刻完成写稿任务。下载全文:
《建筑施工顶岗实习日记.doc》
建筑施工顶岗实习日记下载
下载本文的Word文档
推荐度:
点击下载文档